【每周一议】高层普通住宅自喷与消火栓系统如何合用?
蒸し煮排骨
2015年05月21日 16:27:38
只看楼主

对于高度小于100m的建筑,其地下室设有车库、一二F为商场、3~32F为住宅的一类高层,根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005版),以下简称《喷规》,普通住宅仅在走道设有自喷,因喷头少(一般2~5个),独立设置自喷系统不经济,能否与室内消火栓系统合用,为同行所关切。一、消防管道水力计算图式计算结果详表2表1. 最不利点计算流量分配表




对于高度小于100m的建筑,其地下室设有车库、一二F为商场、3~32F为住宅的一类高层,根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005版),以下简称《喷规》,普通住宅仅在走道设有自喷,因喷头少(一般2~5个),独立设置自喷系统不经济,能否与室内消火栓系统合用,为同行所关切。

一、消防管道水力计算图式


计算结果详表2




表1. 最不利点计算流量分配表


表2. 消防水力计算表


表3. 镀锌钢管年投资表


表4. 钢塑复合管(涂塑)年投资表



二、自喷系统火灾危险等级与作用面积


三、自喷与消火栓合设系统探讨

1、合设系统可靠性更高


2、自喷可利用消火栓系统分区及减压


3、合设系统的改进措施


四、合设系统的经济性


自喷与消火栓系统合用,自喷与消火栓系统既是独立的,也是统一的;合用系统不仅是可行的,也是合理的;同时消防管道采用钢塑复合管,减小了管径,延长了寿命,管网投资是积极的,也是经济的。因经验有限,难免有不足的地方,如有异议,可跟帖探讨!


tbqyc
2015年05月26日 15:04:04
13楼
同意二楼、七楼意见。
回复
红岩1029
2015年05月27日 09:31:10
14楼
跟着高手们学习啦!
回复
曾大帥
2015年05月27日 10:01:47
15楼
谢谢楼主分享
回复
yffish
2015年05月27日 16:54:37
16楼
二楼对新建规理解好深,我又记住了一个新知识点。
回复
xxd1125
2015年05月27日 17:18:55
17楼
发点射供货能力噶尔阿尔法
回复
swcsy
2015年05月28日 10:12:27
18楼
不错,学习了,
回复
zzm999999
2015年05月28日 13:45:23
19楼
公共部位是否需要设喷淋,好像是个谜,我问过好几个人,有的说要设,有的说不要设,真不知道到底要不要。
谁有正解,求教!
回复
yang7699
2015年05月28日 16:55:11
20楼

好资料,谢谢楼主的分享。
回复
ygf375
2015年06月01日 12:56:12
21楼

好资料,谢谢分享。
回复
xuewulei123
2015年06月01日 14:58:40
22楼
谢谢楼主分享
回复