在设计中,PKPM中梁加腋怎么输入?(贺家栋——分享是一种快乐) 个人认为加腋仅适用于构造措施,建模时不考虑加腋。按规范上的说法,仅仅是当支座处剪力太大,箍筋配置不足时,提高支座的抗剪措施。当然加腋对提高支座的抗弯有一定效果,上次做过一个跨度为14米钢筋砼梁,为了安全,支座给加腋了,当时主要是从加强结点构造的出发点加的。 可以在支座不远处加一个节点(按照规范要求可确定距支座的具体距离),局部把梁截面加高来计算,满足要求后再按构造要求画图表示,也可查出该支座处内力后手算复核一下。
- 个人认为加腋仅适用于构造措施,建模时不考虑加腋。按规范上的说法,仅仅是当支座处剪力太大,箍筋配置不足时,提高支座的抗剪措施。当然加腋对提高支座的抗弯有一定效果,上次做过一个跨度为14米钢筋砼梁,为了安全,支座给加腋了,当时主要是从加强结点构造的出发点加的。
- 可以在支座不远处加一个节点(按照规范要求可确定距支座的具体距离),局部把梁截面加高来计算,满足要求后再按构造要求画图表示,也可查出该支座处内力后手算复核一下。
- 论坛精华:
- 1 pdag9a99我也想知道。在支座附近增长节点,转变梁截面,曾经用这个措施试过,但不敢出图,因梁刚度转变较大,没有理论根据,以上就当交换吧,哈哈。2010/2/12 09:51
- 2 yeah1d55 加节点是可以的,不过要布变截面梁 2010/2/12 16:54
- 3 gohell78ra因柱侧边(离柱边310mm有一集中力2400KN),我是上面两位说的这么做,不知道可以么,已经出过图了,还没施工. 2010/2/1223:57
- 4 yoi34g46椐个人懂得:手工复核框架梁的抗剪能满足的话,应当没问题,不过加腋部位的节点最好出个详图,需按结构坡度设置,集中力有点大,搞结构还是安全点好。2010/2/13 07:00
- 5 sacebac1d55 我个人认为大跨度的梁应盘算后在加腋加腋应当是一个保守的做法 2010/2/1314:03
- 6 steven1124一般情况下,在支座附近存在较大集中力时,抗剪承载能力难以满足。这重要是盘算模型有问题。PK是杆单元模型,未考虑构件横截面尺寸对构件应力的影响。这种模型认为受弯构件横截面剪力的作用效果是使构件程度纤维产生错动,这种假设在支座附近是不对的。据我所知,PK可以绘制加腋梁,但是加腋部分没有参与盘算。若采用增长接点的方法,则应当先用已知例题对软件进行考核之后再决定。本人对此类问题的处理,一般不设加腋梁,而是在集中荷栽与支座之间增长设置程度钢筋,直接抵抗剪力。2010/2/13 21:06
- 7 auo20083f46 加腋是结构做法,pkpm盘算后部分梁端承载力不满足的安结构加腋,手工制图,手工盘算。2010/2/14 04:09
- 8 omghj我在PM中增长节点安排了加腋梁,然后导到SAT里盘算,居然全部通过,原没加腋的梁加腋后没涌现红字了,平梁绘图也能进行,只是钢筋还是用手调剂了一下,不知可否?指导指导吧!