卤代烷灭火系统分为几类?是由哪几部分组成? 卤代烷灭火系统根据灭火技术方法和系统配置方式通常分为:全淹没系统、局部应用系统和无固定配管系统三类。 1.全淹没系统 该系统的灭火是通过灭火剂对燃烧物“淹没”的方式进行的。因1211、1301的沸点很低,1211在0℃以上,1301在-20℃以上的环境释放就能迅速汽化,并容易扩散到建筑和构筑物围护的全部空间——系统的保护区,进而形成均一的灭火浓度。这样,就能将该空间里任意部位的火灾扑灭。
卤代烷灭火系统根据灭火技术方法和系统配置方式通常分为:全淹没系统、局部应用系统和无固定配管系统三类。
1.全淹没系统
该系统的灭火是通过灭火剂对燃烧物“淹没”的方式进行的。因1211、1301的沸点很低,1211在0℃以上,1301在-20℃以上的环境释放就能迅速汽化,并容易扩散到建筑和构筑物围护的全部空间——系统的保护区,进而形成均一的灭火浓度。这样,就能将该空间里任意部位的火灾扑灭。
这种系统是在保护对象能用难燃烧或不燃烧材料分隔,使之处于接近封闭状态的情况下应用的。其设备构成、灭火特点和灭火方式,与二氧化碳灭火系统相类似。
2.局部应用系统
当保护对象或存放保护物(或设备)的房屋内有很大的开口部分,且这些开口部分又不能关闭,无法采用全淹没系统,或在大面积房间内只存有少量有限的保护物件,不宜采用全淹没系统时,可使用局部应用系统。这种系统采用将1301或1211灭火剂局部覆盖在保护对象上的方式灭火。它需事先装好固定配管,并在适当位置配置喷嘴(喷射角度和方向要直接对准保护对象)。
3.无固定配管系统
为某些被保护的区域比较小,无须设置固定的管网与瓶站时,可使用无固定配管系统,这类系统通常有柜式灭火装置与悬挂式灭火装置。
无固定配管灭火装置的基本特征:是将灭火报警控制箱、灭火剂储存容器、短管系统、喷嘴等预先组成可独立应用的标准单元。通常均具有自动报警、自动喷洒火火剂的功能。