本人从事电气行业没多久,之前遇到同事讨论TT系统和TN系统,因为同事也是一知半解,我也没有搞清楚,很混乱!求专业大神讲解清楚,最好能配上相关现场图片说明,不胜感谢!!!
本人从事电气行业没多久,之前遇到同事讨论TT系统和TN系统,因为同事也是一知半解,我也没有搞清楚,很混乱!求专业大神讲解清楚,最好能配上相关现场图片说明,不胜感谢!!!
2楼
TT系统,电气设备外露的可导电部分,通过PE导体接到现场的保护接地;TN系统,属于接零保护系统,电气设备外露的可导电部分通过PE导体连接到电源中性点。
回复
3楼
见民用建筑设计规范。TT与TN的主要区别为TT的负荷侧接地采用零线与地线分开,TN的负荷侧接地是零线与地线合一的,也就是做了个零线重复接地。二楼说的是书上的很正确。
回复
4楼
lzhmmn1 发表于 2015-5-20 22:03 见民用建筑设计规范。TT与TN的主要区别为TT的负荷侧接地采用零线与地线分开,TN的负荷侧接地是零线与地线合 …区别就在于PE导体是引回电源中性点接地还是就地打接地极接地,TN谁说零线和PE是合一的?TN-S就是要严格分开的,另外你在漏保下口零线重复接地是万万不能的。
回复
5楼
简单地说,TT
回复
6楼
简单地说,TT与TN的区别为:TT系统中电器的保护接地(外壳接地)与电源处接地中性点不连接,而是自己就地接地;TN则不然,电器的保护接地通过PE或PEN导体与电源处接地的中性点相连接。也可以说,TT系统从电源处不引来PE或PEN导体,而TN则相反。见图:
回复
7楼
zongch1939 发表于 2015-5-25 08:27 简单地说,TT与TN的区别为:TT系统中电器的保护接地(外壳接地)与电源处接地中性点不连接,而是自己就地接 …这三张图不错,结合文字便于理解:lol
回复
8楼
zongch1939 发表于 2015-5-25 08:27 简单地说,TT与TN的区别为:TT系统中电器的保护接地(外壳接地)与电源处接地中性点不连接,而是自己就地接 …谢谢,这下基本懂了!
回复
9楼
见供配电系统设计规范的附录部分,有图有解释
回复
10楼
学习了,一知半解
回复
11楼
学习学习,努力学习
回复