关于中央空天配电线路的电器材料的选择
choudaomeipengyou
2015年05月20日 07:48:00
只看楼主

空调主机功率30.2KW。风机盘管一回路5KW。我想问下,空调配电线路一般用什么类型的电缆?YJY,YJV,VV还是BV电缆?断路器一般用什么系列的,CM3吗?需要带漏电保护吧?另外,应急照明用ZRBV线就可以了吧,1KW的应急回路。

空调主机功率30.2KW。风机盘管一回路5KW。



我想问下,空调配电线路一般用什么类型的电缆?YJY,YJV,VV还是BV电缆?断路器一般用什么系列的,CM3吗?需要带漏电保护吧?
另外,应急照明用ZRBV线就可以了吧,1KW的应急回路。
免费打赏
cn39
2015年05月20日 14:27:18
2楼
配电线路如果在室内敷设用BV导线穿钢管敷设即可,断路器最好选空气断路器,CM3可以,63A不带漏电,只要不是一类高层应急选ZRBV就可以了。
回复

相关推荐

APP内打开