地暖房间冷热不均的几个原因分析
huayang123456
2007年10月22日 10:22:53
来自于热泵工程
只看楼主

地暖房间冷热不均的几个原因分析1. 分析:管路长度不均——长回路系统阻力过大不热 建议:加自动控制或调节阀门2. 分析:管路长度不均——系统压力低,阻力大的不热 建议:加自动控制或手动调节阀门3. 分析:管路长度不均——系统压力低,水质不好,长回路的淤泥沉积过多不热 建议:用地暖清洗设备清洗管道5. 分析:地面结构层不平——地面面层局部过厚的部分不热 建议:施工前注意结构层的标高,应尽可能找平

地暖房间冷热不均的几个原因分析
1. 分析:管路长度不均——长回路系统阻力过大不热
建议:加自动控制或调节阀门

2. 分析:管路长度不均——系统压力低,阻力大的不热
建议:加自动控制或手动调节阀门

3. 分析:管路长度不均——系统压力低,水质不好,长回路的淤泥沉积过多不热
建议:用地暖清洗设备清洗管道

5. 分析:地面结构层不平——地面面层局部过厚的部分不热
建议:施工前注意结构层的标高,应尽可能找平

6. 分析:系统供回水压差小——长回路系统阻力大的不热
建议:加自动控制或手动调节阀门

7. 分析:不经过详细计算——耗热量大的房间不热
建议:加自动控制或手动调节阀门

8. 分析:不经过详细计算或考虑不周——小房间不热
建议:加自动控制或手动调节阀门

9. 分析:没能很好的和用户沟通——地面覆盖过多的不热
建议:减少地面覆盖物

10.分析:回路有扭曲,死折——回水白畅不热
建议:废掉 重干

11.分析:回路的加热管弯曲半径过小——供热后膨胀出现死折的不热
建议:废掉 重干

12.分析:外门处加热管间距不合理——不加密的不热
建议:加地毯类覆盖(仅起一部分作用)

13.分析:房间地面结构层下是非采暖房间或露天——绝热层不够标准的不热
建议:非采暖房间或露天的棚上增设保温

14.分析:分水器单回路供水有异常(温度过低)——阀门损坏或管路堵塞不热
建议:换阀用地暖清洗设备清洗管道

15.分析:房间增加隔断——地面散热面积不够不热
建议:隔断拆除

1193019771432.gif

相关推荐

APP内打开