综合建筑的室内消火栓设计流量怎么确定
唯一的了解
2015年05月19日 13:34:42
只看楼主

比如 一个六层建筑 一层为商铺 二至五层为宾馆 总体积在5000~10000 那么确定室内消火栓设计流量时 是按照商业的15升每秒 还是宾馆的10升每秒 请大神指教

比如 一个六层建筑 一层为商铺 二至五层为宾馆 总体积在5000~10000 那么确定室内消火栓设计流量时 是按照商业的15升每秒 还是宾馆的10升每秒 请大神指教
免费打赏
zhanghaijun760209
2015年05月19日 14:14:41
2楼
按总体积根据不同功能分别计算消防用水量(消规第3.5.2条注3),只有上部是住宅下部是其它功能的建筑可以按不同功能分别根据各自体积计算消防用水量,然后取较大值(建筑设计防火规范第5.4.10条有明确规定),其它建筑都不行。楼上的建筑消防用水量就要按商业计算即15L/S
回复
daizhiyuan2111
2015年05月19日 14:42:54
3楼
15L/s啊,没得说。。。
回复
yinhuixiayan2004
2015年05月19日 14:43:10
4楼
多层建筑独立防火分区,独立疏散,消火栓按业态所占的体积取大值
回复
扛驴狂奔
2017年07月06日 10:20:33
5楼
zhanghaijun760209 发表于 2015-5-19 14:14 按总体积根据不同功能分别计算消防用水量(消规第3.5.2条注3),只有上部是住宅下部是其它功能的建筑可以按 …好像不对,可看15S909第14页综合楼消防用水量举例应按不同功能,根据建筑总提及确认消防用水量
回复

相关推荐

APP内打开