板上立构造柱是怎么解决锚固长度问题的?
dengken205
dengken205 Lv.12
2015年05月19日 10:26:14
来自于建筑施工
只看楼主

按图集,构造柱锚固的竖直段要保证300,那么楼板厚度至少要350才能保证锚固了。一般楼板厚度也就是100~120,这个该怎么保证呢?毕竟填充墙下无梁,直接落在楼板的情况也不少,构造柱锚固长度是如何解决的?

按图集,构造柱锚固的竖直段要保证300,那么楼板厚度至少要350才能保证锚固了。

一般楼板厚度也就是100~120,这个该怎么保证呢?毕竟填充墙下无梁,直接落在楼板的情况也不少,构造柱锚固长度是如何解决的?

1.png

1.png

精筑从新
2015年05月19日 16:33:43
2楼
恩,这个问题是个比较常规的问题,同样求解
回复
wt1181649779
2015年05月19日 17:43:01
3楼
第一、图集要求锚固长度300是在构造柱底部是梁的情况下要求的,楼主问的是板,那你放这个图集有什么用呢?第二,假如底部是板的话,我认为可以弯锚。只要保证锚固长度不就行了吗!

dadaxiexie:楼主截取的图集页码有点问题,12G614-1第15页要求的是楼面梁或板上设构造柱的情况,也是要求直锚长度300。第二,如五楼所说,直锚和弯折段锚固能力是不一样的

回复
wxf20072008
2015年05月19日 18:46:48
4楼
要是放构柱的板估计也不会太薄的
回复
dengken205
2015年05月19日 21:03:37
5楼


作为锚固段,梁和板有什么区别,为什么不能放这个图?直锚和弯折段锚固能力不一样,请认真理解。
回复
无间道
2015年05月20日 06:08:39
6楼
增加个梁就可以了。
回复
ludeyi1155
2015年05月20日 08:37:28
7楼
板上增加暗梁就可以了 构造柱立筋弯锚
回复
便捷支付
2015年05月20日 08:49:23
8楼
直接弯锚就可以了
回复
撒旦ザ魔杖
2015年05月20日 10:20:03
9楼
这个直接联系设计单位就能很好的解决上述问题!
回复
王东玮
2015年05月20日 11:18:04
10楼
构造柱立筋弯锚
回复
甲方施工员
2015年05月21日 08:17:31
11楼
直接落在板上的不常见
回复

相关推荐

APP内打开