本帖最后由 曾晓峰 于 2015-5-19 09:13 编辑 48. 某桩基设计等级为丙级工程,采用本地区【常用的】Φ700和Φ800同一持力层灌注桩,设计注明:施工完成后,静载荷验桩数,为总桩数的1%,且不少于三根……。 问:该静载验桩数对吗?
本帖最后由 曾晓峰 于 2015-5-19 09:13 编辑
48. 某桩基设计等级为丙级工程,采用本地区【常用的】Φ700和Φ800同一持力层灌注桩,设计注明:施工完成后,静载荷验桩数,为总桩数的1%,且不少于三根……。
问:该静载验桩数对吗?
12楼
本帖最后由 曾晓峰 于 2015-5-19 14:30 编辑
答:不对
理由:【如需】进行静载荷检验,根据JGJ106-2014 《建筑基桩检测技术规范》3.3.4“……检测数量不应少于【同一条件】下桩基分项工程总桩数的1%,且不应少于三根;……” 。
分析:该工程,同一持力层的Φ700和Φ800灌注桩,承载力不同,也就是说桩的最重要指标---承载力不同,就谈不上【同一条件】,所以,【如需】静载验桩,则验桩数应为:Φ700和Φ800灌注桩分别不应少于(Φ700或Φ800)总桩数的1%,且不应少于三根;……
也可跳出设计,从一个外行的角度来看这个问题。只检验Φ800的桩满足设计要求1300KN,Φ700的桩就一定能满足设计要求1000KN吗?
注意【如需】今后讨论。
回复
13楼
我更期待还是 如需进行静载荷检验的讨论
回复
14楼
曾晓峰 发表于 2015-5-19 14:11 答:不对 理由:【如需】进行静载荷检验,根据JGJ106-2014 《建筑基桩检测技术规范》3.3.4“……检 …
学习了
回复
15楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
16楼
a200637 发表于 2015-5-19 09:11 同条件下静载验桩数 为总桩数的1% 且不少于三根 即Φ700的1% 且不少于三根加Φ800的1% 且不少于三根认为应该是这样的,不然700和800共3根也不好分配啊?
回复
17楼
谢谢分享……
回复
18楼
谢谢分享……
回复
19楼
曾晓峰 发表于 2015-5-19 14:11 答:不对 理由:【如需】进行静载荷检验,根据JGJ106-2014 《建筑基桩检测技术规范》3.3.4“……检 …谢谢你的讲解,学习了。
回复
20楼
路过学习一下 太高深了~
回复
21楼
设计等级丙级桩基可不进行静载试验,可根据原位测试和经验参数确定。
回复