【每日】一论设计中常见问题 48 ﹝实验桩2﹞
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年05月19日 08:51:02
只看楼主

本帖最后由 曾晓峰 于 2015-5-19 09:13 编辑 48. 某桩基设计等级为丙级工程,采用本地区【常用的】Φ700和Φ800同一持力层灌注桩,设计注明:施工完成后,静载荷验桩数,为总桩数的1%,且不少于三根……。 问:该静载验桩数对吗?

本帖最后由 曾晓峰 于 2015-5-19 09:13 编辑

48. 某桩基设计等级为丙级工程,采用本地区【常用的】Φ700和Φ800同一持力层灌注桩,设计注明:施工完成后,静载荷验桩数,为总桩数的1%,且不少于三根……。
问:该静载验桩数对吗?

免费打赏
co1431243480504
2015年05月19日 09:11:21
2楼
同条件下静载验桩数 为总桩数的1% 且不少于三根 即Φ700的1% 且不少于三根加Φ800的1% 且不少于三根
回复
风行者
2015年05月19日 09:15:28
3楼
桩基规范5.3.1 设计等级为丙级的建筑桩基,可根据原位测试和经验参数确定。不用静载吧
回复
高处能胜寒
2015年05月19日 09:22:00
4楼
设计等级丙级桩基可不进行静载试验,可根据原位测试和经验参数确定。
回复
曾晓峰
2015年05月19日 09:34:22
5楼
风行者 发表于 2015-5-19 09:15 桩基规范5.3.1 设计等级为丙级的建筑桩基,可根据原位测试和经验参数确定。不用静载吧 桩基规范5.3.1 是【设计】采用的单桩承载力,而非施工完成后的验桩,今后再讨论。
回复
light88
2015年05月19日 09:42:22
6楼
桩径改变需按每个分项工程总桩数的1%且不少于3根
回复
高处能胜寒
2015年05月19日 10:00:12
7楼
前辈,能看下这篇贴子,说说你的看法么 http://bbs.co188.com/thread-9089123-1-1.html
回复
turbochangers
2015年05月19日 10:09:19
8楼
是不是应该每种桩型都做一组静载,总桩数6根或4根(小于50根),求教。
回复
h641993774
2015年05月19日 10:40:24
9楼
小于50根,单种桩型好像2根就够了
回复
xiaohe20060315
2015年05月19日 11:27:52
10楼
不对,因为有两种桩径,应该注明:总桩数1%,且每种直径不少于三根
回复
py1101
2015年05月19日 13:03:25
11楼
xiaohe20060315 发表于 2015-5-19 11:27 不对,因为有两种桩径,应该注明:总桩数1%,且每种直径不少于三根有道理,每种直径桩不少于3根