现设计一平面桁架,跨度21m,上下弦为H钢,腹杆为双拼槽钢,采用节点板与上下弦杆连接,铰接支座只在上弦两端设置,上弦平面外有系杆和交叉支撑,下弦平面外无任何支撑,在任何工况下弦均不受压,是不是可以认为下弦按存拉杆考虑,长细比按400考虑,强度满足即可,如还按压杆150控制是否太浪费,而且稳定性很难满足,另外,下弦有一水平力产生(地震或其他原因引起)的话,整个桁架是否会绕上弦旋转侧翻,看过很多这样的平面桁架,不知道大家是如何考虑的?
是不是可以认为下弦按存拉杆考虑,长细比按400考虑,强度满足即可,如还按压杆150控制是否太浪费,而且稳定性很难满足,另外,下弦有一水平力产生(地震或其他原因引起)的话,整个桁架是否会绕上弦旋转侧翻,看过很多这样的平面桁架,不知道大家是如何考虑的?