8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定: 1 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;2 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5 ‰;规定中的气、水、汽具体指什么啊。看不懂,求高手指教一下
8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:
1 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;
2 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5 ‰;
规定中的气、水、汽具体指什么啊。看不懂,求高手指教一下
2楼
热水管道中的气是指空气,水是指采暖热水;空气的流动方向是由低向高。蒸汽管道中的的汽是指蒸汽,水是指凝结水;凝结水的流动方向是由高向低。
回复
3楼
clckq1 发表于 2015-5-16 16:41 热水管道中的气是指空气,水是指采暖热水;空气的流动方向是由低向高。蒸汽管道中的的汽是指蒸汽,水是指凝 …那气、水同向或逆向是什么样的状态
回复
4楼
谢谢楼主分享
回复
5楼
北五 发表于 2015-5-19 11:38 谢谢楼主分享大家一起探讨,共同学习
回复
6楼
抗震土方 发表于 2015-5-16 21:55 那气、水同向或逆向是什么样的状态对于热水系统,水向低处走(水流方向和坡度方向一致)就是气水逆向;水向高处走(水流方向与坡度方向相反)就是气水同向。
回复
7楼
clckq1 发表于 2015-5-19 19:55 对于热水系统,水向低处走(水流方向和坡度方向一致)就是气水逆向;水向高处走(水流方向与坡度方向相反 …:handshake谢谢。你对暖通设计有研究吗?新建楼座能不设置热表间,在楼外设热力管道检查井吗?
回复
8楼
谢谢楼主分享
回复
9楼
好资料,顶楼组
回复
10楼
自然循环热水采暖系统,汽水逆向流动
机械循环热水采暖系统,汽水同向流动
回复