6 室内热水供应系统安装6.1 一般规定6.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0MPa,热水温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。6.1.2 热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。6.2 管道及配件安装主控项目6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。

6 室内热水供应系统安装

6.1 一般规定
6.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0MPa,热水温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。
6.1.2 热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。
6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。

6.2 管道及配件安装

主控项目
6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下l0min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。
6.2.2 热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器。补偿器型式、规格、位置应符合设计要求,并按有关规定进行预拉伸。
检验方法:对照设计图纸检查。
6.2.3 热水供应系统竣工后必须进行冲洗。
检验方法:现场观察检查。

一般项目
6.2.4 管道安装坡度应符合设计规定。
检验方法:水平尺、拉线尺量检查。
6.2.5 温度控制器及阀门应安装在便于观察和维护的位置。
检验方法:观察检查。
6.2.6 热水供应管道和阀门安装的允许偏差应符合本规范表4.2.8的规定。
6.2.7 热水供应系统管道应保温(浴室内明装管道除外),保温材料、厚度、保护壳等应符合设计规定。保温层厚度和平整度的允许偏差应符合本规范表4.4.8的规定。
6.3 辅助设备安装
主控项目
6.3.1 在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排管和上、下集管作水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。
检验方法:试验压力下l0min内压力不降,不渗不漏。
6.3.2 热交换器应以工作压力的1.5倍作水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa;热水部分应不低于0.4MPa。
检验方法:试验压力下l0min内压力不降,不渗不漏。
6.3.3 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求。
检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。
6.3.4 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。
检验方法:温度计实测检查。
6.3.5 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。
检验方法:满水试验静置24h,观察不渗不漏;水压试验在试验压力下l0min压力不降,不渗不漏。
一般项目
6.3.6 安装固定式太阳能热水器,朝向应正南。如受条件限制时,其偏移角不得大于15°。集热器的倾角,对于春、夏、秋三个季节使用的,应采用当地纬度为倾角;若以夏季为主,可比当地纬度减少10°。
检验方法:观察和分度仪检查。
6.3.7 由集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于5‰的坡度。
检验方法:尺量检查。
6.3.8 自然循环的热水箱底部与集热器上集管之间的距离为0.3~1.0m。
检验方法:尺量检查。
6.3.9 制作吸热钢板凹槽时,其圆度应准确,间距应一致。安装集热排管时,应用卡箍和钢丝紧固在钢板凹槽内。
检验方法:手扳和尺量检查。
6.3.10 太阳能热水器的最低处应安装泄水装置。
检验方法:观察检查。
6.3.11 热水箱及上、下集管等循环管道均应保温。
检验方法:观察检查。
6.3.12 凡以水作介质的太阳能热水器,在0℃以下地区使用,应采取防冻措施。
检验方法:观察检查。
6.3.13 热水供应辅助设备安装的允许偏差应符合本规范表4.4.7的规定。
6.3.14 太阳能热水器安装的允许偏差应符合表6.3.14的规定。
表6.3.14 太阳能热水器安装的允许偏差和检验方法
项目 允许偏差 检验方法
板式直管太阳
能热水器 标高 中心线距地面(mm) ±20 尺量
固定安装朝向 最大偏移角 不大于15° 分度仪检查






7 卫生器具安装
7.1 一般规定
7.1.1 本章适用于室内污水盆、洗涤盆、洗脸(手)盆、盥洗槽、浴盆、淋浴器、大便器、小便器、小便槽、大便冲洗槽、妇女卫生盆、化验盆、排水栓、地漏、加热器、煮沸消毒器和饮水器等卫生器具安装的质量检验与验收。
7.1.2 卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定。
7.1.3 卫生器具安装高度如设计无要求时,应符合表7.1.3的规定。
表7.1.3 卫生器具的安装高度
项次 卫生器具名称 卫生器具安装高度(mm) 备注
居住和公共建筑 幼儿园
1 污水盆
(池) 架空式
落地式 800
500 800
500
2 洗涤盆(池) 800 800 自地面至器具上边缘
3 洗脸盆、洗手盆
(有塞、无塞) 800 500
4 盥洗槽 800 500
5 浴盆 ≯520
6 蹲式
大便器 高水箱
低水箱 1800
900 1800
900 自台阶面至高水箱底
自台阶面至低水箱底
7 坐式
大便
器 高水箱 1800 1800 自地面至高水箱底
自地面至低水箱底
低水
箱 外露排水管式
虹吸喷射式 510
470 370
8 小便器 挂式 600 450 自地面至下边缘
9 小便槽 200 150 自地面至台阶面
10 大便槽冲洗水箱 ≮2000 自台阶面至水箱底
11 妇女卫生盆 360 自地面至器具上边缘
12 化验盆 800 自地面至器具上边缘
7.1.4 卫生器具给水配件的安装高度,如设计无要求时,应符合表7.1.4的规定。
表7.1.4 卫生器具给水配件的安装高度
项次 给水配件名称 配件中
心距地
面高度
(m) 冷热水
龙头距
离(mm)
1 架空式污水盆(池)水龙头 1000 -
2 落地式污水盆(池)水龙头 800
3 洗涤盆(池)水龙头 1000 150
4 住宅集中给水龙头 1000 -
5 洗手盆水龙头 1000 -
6 洗脸盆 水龙头(上配水) 1000 150
水龙头(下配水) 800 150
角阀(下配水) 450 -
7 盥洗槽 水龙头 1000 150
冷热水管上下并行其中
热水龙头 1100 150
8 浴盆 水龙头(上配水) 670 150
9 淋浴器 截止阀 1150 95
混合阀 1150
淋浴喷头下沿 2100 -
10 蹲式
大便
器台
阶面
算起 高水箱角阀及截止阀 2040
低水箱角阀 250 -
手动式自闭冲洗阀 600 -
脚踏式自闭冲洗阀 150 -
拉管式冲洗阀(从地面算起) 1600 -
带防污助冲器阀门(从地面算起) 900 -
11 坐式
大便器 高水箱角阀及截止阀 2040 -
低水箱角阀 150 -
12 大便槽冲洗水箱截止阀(从台阶面算起) ≮2400 -
13 立式小便器角阀 1130 -
14 挂式小便器角阀及截止阀 1050 -
15 小便槽多孔冲洗管 1100 -
16 实验室化验水龙头 1000 -
17 妇女卫生盆混合阀 360 -
注:装设在幼儿园内的洗手盆、洗脸盆和盥洗槽水嘴中心离地面安装高度应为700mm,其他卫生器具给水配件的安装高度,应按卫生器具实际尺寸相应减少。
7.2卫生器具安装
主控项目
7.2.1 排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面,周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50mm。
检验方法:试水观察检查。
7.2.2 卫生器具交工前应做满水和通水试验。
检验方法:满水后各连接件不渗不漏;通水试验给、排水畅通。
一般项目
7.2.3 卫生器具安装的允许偏差应符合表7.2.3的规定。
表7.2.3 卫生器具安装的允许偏差和检验方法
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
1 坐标 单独器具 10 拉线、吊线和尺量检查
成排器具 5
2 标高 单独器具 ±15
成排器具 ±10
3 器具水平度 2 用水平尺和尺量检查
4 器具垂直度 3 吊线和尺量检查
7.2.4 有饰面的浴盆,应留有通向浴盆排水口的检修门。
检验方法:观察检查。
7.2.5 小便槽冲洗管,应采用镀锌钢管或硬质塑料管。冲洗孔应斜向下方安装,冲洗水流同墙面成45°角。镀锌钢管钻孔后应进行二次镀锌。
检验方法:观察检查。
7.2.6 卫生器具的支、托架必须防腐良好,安装平整、牢固,与器具接触紧密、平稳。
检验方法:观察和手扳检查。
7.3 卫生器具给水配件安装
主控项目
7.3.1 卫生器具给水配件应完好无损伤,接口严密,启闭部分灵活。
检验方法:观察及手扳检查。
一般项目
7.3.2 卫生器具给水配件安装标高的允许偏差应符合表7.3.2的规定。
表7.3.2 卫生器具给水配件安装标高的允许偏差和检验方法
项次 项目 允许偏差
(mm) 检验方法
1 大便器高、低水箱角阀及截止阀 ±10 尺量检查
2 水嘴 ±10
3 淋浴器喷头下沿 ±15
4 浴盆软管淋浴器挂钩 ±20

7.3.3 浴盆软管淋浴器挂钩的高度,如设计无要求,应距地面1.8m。
检验方法:尺量检查。
7.4 卫生器具排水管道安装
主控项目
7.4.1 与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取妥善可靠的固定措施;管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。
检验方法:观察和手扳检查。
7.4.2 连接卫生器具的排水管道接口应紧密不漏,其固定支架、管卡等支撑位置应正确、牢固,与管道的接触应平整。
检验方法:观察及通水检查。
一般项目
7.4.3 卫生器具排水管道安装的允许偏差应符合表7.4.3的规定。
表7.4.3 卫生器具排水管道安装的允许偏差及检验方法
项次 检查项目 允许偏
差(mm) 检验
方法
1 横管
弯曲度 每1m长 2 用水
平尺
量检

横管长度≤l0m,全长 <8
横管长度>10m,全长 10
2 卫生器具的排水管口及横支管的纵横坐标 单独器具 10 用尺
量检查
成排器具 5
3 卫生器具
的接口标高 单独器具 ±10 用水平尺
和尺量检查
成排器具 ±5
7.4.4 连接卫生器具的排水管管径和最小坡度,如设计无要求时,应符合表7.4.4的规定。
表7.4.4 连接卫生器具的排水管管径和最小坡度
项次 卫生器
具名称 排水管
管径(mm) 管道的
最小坡
度(‰)
1 污水盆(池) 50 25
2 单、双格洗涤盆(池) 50 25
3 洗手盆、洗脸盆 32~50 20
4 浴盆 50 20
5 淋浴器 50 20
6 大
便
器 高、低水箱 100 12
自闭式冲洗阀 100 12
拉管式冲洗阀 100 12
7 小
便
器 手动、自闭式冲洗阀 40~50 20
自动冲洗水箱 40~50 20
8 化验盆(无塞) 40~50 25
9 净身器 40~50 20
10 饮水器 20~50 10~20
11 家用洗衣机 50(软管为30)
检验方法:用水平尺和尺量检查。

[ 本帖最后由 torlon 于 2009-4-16 14:34 编辑 ]