电缆YJV-1KV-5*6区别
leslie0xx
leslie0xx Lv.7
2015年05月13日 15:46:08
只看楼主

求助下.. 电气小白问下 图纸上YJV-1KV-4*6+1*6(PE)和 YJV-1KV-5*6 这2种电缆是不是没有区别吧诶什么一定要写成YJV-1KV-4*6+1*6(PE)

求助下..

电气小白
问下 图纸上YJV-1KV-4*6+1*6(PE)和 YJV-1KV-5*6 这2种电缆是不是没有区别吧
诶什么一定要写成YJV-1KV-4*6+1*6(PE)
免费打赏
co1429242552997
2015年05月13日 16:25:32
2楼
路过学习下 嘿嘿
回复
co1425640723507
2015年05月14日 15:11:24
3楼
没有区别的,,,,
回复
nianyueyuan
2015年05月15日 10:50:55
4楼
肯定有区别的啦 YJV-1KV-4*25+1*16表示的是铜芯交联聚氯乙烯绝缘电力电缆,额定电压是1千伏,有5根铜导芯绞合而成,其中正中的1根的标称截面积为16平方毫米,其余4根的每根标称截面积是25平方毫米。同理,
YJV-1KV-5*6所以你说有区别吗?
回复
dy9905
2015年05月15日 11:03:22
5楼
没区别,都是交联聚乙烯绝缘截面积6平方毫米的电缆
回复
beida_energy
2015年05月15日 13:29:33
6楼
等径的话,一般不称呼4+1,一般就称5*6。
回复
tql1
2015年05月15日 15:50:16
7楼
楼上说的没错。
回复
zongch1939
2015年05月17日 16:49:48
8楼
4×6+1×6是等径的5芯电缆,可以写成5×6。二者无区别。
回复
hanzhg54
2015年05月17日 19:15:23
9楼
nianyueyuan 发表于 2015-5-15 10:50 肯定有区别的啦 YJV-1KV-4*25+1*16表示的是铜芯交联聚氯乙烯绝缘电力电缆,额定电压是1千伏,有5根铜导芯绞 …显然是没有区别,你说的例子没有参考意义,如果是4*16+1*16,和5*16有区别吗?
回复
annia319
2015年05月17日 22:32:03
10楼
我想,会不会是1根4*6电缆和单独1根1*6PE电缆的意思
回复
zongch1939
2015年05月18日 14:55:09
11楼
如果是1根4*6电缆和单独1根1*6电缆,则应写成:YJV-1kV 4×6、YJV-1kV 1×6。
回复

相关推荐

APP内打开