02D501-2的图集P16上并未给出局部等电位联结与总等电位端子箱连接的做法,浴室局部等电位在图上是不与总等电位板联接的,而且是与本层钢筋可靠联接的。 在02D501-2的图集P8页上"关于浴室的局部等电位联结:只有一段话:如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位.如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必需与该PE线相连。
02D501-2的图集P16上并未给出局部等电位联结与总等电位端子箱连接的做法,浴室局部等电位在图上是不与总等电位板联接的,而且是与本层钢筋可靠联接的。 在02D501-2的图集P8页上"关于浴室的局部等电位联结:只有一段话:如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位.如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必需与该PE线相连。 在交工验收中防雷办要检测卫生间局部等电位接地电阻,但如果卫生间内无PE线,局部等电位未和总等电位联接,便无法达到验收要求。 请大家指教:我们应该是按国标图集还是按防雷办的要求进行施工?如果两种规范相矛盾,我们是否应寻找一种明确彻底的解决方法。 |