大家都进来看看这是怎么回事?
qq_1431436033674
2015年05月12日 21:50:38
来自于建筑施工
只看楼主

这是地下室顶板的图片,现雨天在地下室发现顶板多处渗水!现有以下疑问:1。为何多处出现井字裂缝,渗水位置和裂缝一致,并有踏馅露出钢筋印,2。浇注完后拆模混凝土成这样?还有多处掉皮的,此处浇注到拆模时间约在12小时后,是否混凝土质量存在一定问题?注:以上几处均养护到位,振捣到位,小弟新人,欢迎各位大侠指点和探讨!有劳多多指教!

这是地下室顶板的图片,现雨天在地下室发现顶板多处渗水!
现有以下疑问:
1。为何多处出现井字裂缝,渗水位置和裂缝一致,并有踏馅露出钢筋印, 7.jpg 1.jpg 3.jpg
2。浇注完后拆模混凝土成这样?还有多处掉皮的,此处浇注到拆模时间约在12小时后,是否混凝土质量存在一定问题? 6.jpg 4.jpg 5.jpg

注:以上几处均养护到位,振捣到位,小弟新人,欢迎各位大侠指点和探讨!有劳多多指教!

7.jpg


1.jpg


3.jpg


6.jpg


4.jpg


5.jpg

免费打赏
zhwh2014
2015年05月12日 21:58:00
2楼
仅仅12个小时,混凝土还没有强度生成就拆模,够大胆!
回复
qq_1431436033674
2015年05月12日 22:06:46
3楼
zhwh2014 发表于 2015-5-12 21:58 仅仅12个小时,混凝土还没有强度生成就拆模,够大胆!抱歉呀,我没说清楚,等于是今天下午浇完,第二天早上拆模,是12小时后,具体时间记不得。
回复
zhwh2014
2015年05月12日 22:34:38
4楼
楼主可以查阅有关手册,按照日平均气温查混凝土强度达到允许拆模强度的养护天数(一般选择为设计强度的50%左右),许可拆模的混凝土强度还与跨度(如超过8米需要达到100%)、工程重要性等有关。按照本人的经验,一般的工程,即使当前气温较高的情况下至少经过2~3天的精心养护方可拆部分侧板,而底板和顶撑的拆除大约一周时间。
回复
dengken205
2015年05月13日 06:49:18
6楼
12小时后就拆模了,也太夸张了吧
回复
dengken205
2015年05月13日 06:53:23
7楼
地下室顶板跨度一般超8米,按规定要100%强度。即使75%强度,怎么也要两周时间吧
回复
甲方施工员
2015年05月13日 08:25:36
8楼
拆模早了 保护层薄了 振捣不到位
回复
zhejiangheyao
2015年05月13日 09:30:59
10楼
没有形成强度,导致混凝土与钢筋没有结合
回复
pydzyzx
2015年05月13日 10:33:03
11楼
施工原因造成的,主要是振捣不到位,钢筋保护层厚度不够。
回复
kaikai4634
2015年05月13日 10:57:22
12楼
新手学习中。。。目前只能仰视规范啊
回复