火灾自动报警图集上给出的消防应急照明灯怎么都有信号线
co1426481797606
2015年05月12日 13:51:00
只看楼主

新的火灾自动报警图集上应急照明灯具都有信号线,集中控制型我可以理解,但是自带电源非集中控制型怎么也有信号线呢,这个信号线是干什么用的,配电箱图集里面也没有给出大样,里面是什么,怎么接线也不清楚,按图集说法,是不是自带蓄电池的普通应急照明灯具都得有通信功能啊



新的火灾自动报警图集上应急照明灯具都有信号线,集中控制型我可以理解,但是自带电源非集中控制型怎么也有信号线呢,这个信号线是干什么用的,配电箱图集里面也没有给出大样,里面是什么,怎么接线也不清楚,按图集说法,是不是自带蓄电池的普通应急照明灯具都得有通信功能啊

111pp.jpg


111pp.jpg

免费打赏
liay2009
2015年05月12日 16:02:58
2楼
我也心存疑惑,等待解答。
回复
miaozq86
2015年05月12日 16:36:22
3楼
这跟你的强启方式和选的产品有关系
回复
rosheloria
2015年12月10日 22:26:08
4楼
求解。。。。。。
回复
rosheloria
2015年12月10日 22:29:56
5楼
“新图集中消防灯具还增加了信号线,平时可以巡检灯具的状态和故障,火灾时也可以调整疏散指示方向,但灯具需采用智能灯具,增加通讯接口,相应的造价也提高了。”
按此说法,应该此形式只应用于智能灯具。



“李良才 高上

西安建筑科技大学信控学院 710055 西安

西部建筑抗震勘察设计研究院 710054 西安”
回复
shen1679
2016年05月04日 15:05:14
6楼
消防应急灯肯定是断电自点亮, 但是消防应急灯电源是消防电源,属于双电源,时刻保持带电,就不会断电自点亮,需要控制其点亮
回复
希望在前方
2016年07月12日 07:36:14
7楼
看看。。。
回复
11171我
2016年10月21日 09:23:46
8楼
学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
回复
a396673967
2016年10月22日 21:14:29
9楼
非常谢谢楼主分享
回复
锐利锋芒
2016年12月23日 17:43:19
10楼
liay2009 发表于 2015-5-12 16:02 我也心存疑惑,等待解答。楼主辛苦了 谢谢
回复
weizhaoxue1983
2019年07月24日 10:17:27
12楼

这是智能应急照明

回复