悬挑梁第二排钢筋是不是应该在什么情况下都要弯下?
co1424831726646
2015年05月11日 12:11:25
来自于建筑施工
只看楼主

请问一下挑梁第二排钢筋是不是应该在什么情况下都要弯下锚固?当L<4hb的情况下,第一排不需要弯下,那第二排钢筋需不需要弯下,请前辈指教一下

请问一下挑梁第二排钢筋是不是应该在什么情况下都要弯下锚固?当L<4hb的情况下,第一排不需要弯下,那第二排钢筋需不需要弯下,请前辈指教一下
免费打赏
摇摆的重心
2016年10月27日 16:11:44
12楼
在没有大样的情况下,按照11g图集89页的要求,确实是的,二排筋都应该在0.75l处弯折。
回复
摇摆的重心
2016年10月27日 16:18:15
13楼
摇摆的重心 发表于 2016-10-27 16:11 在没有大样的情况下,按照11g图集89页的要求,确实是的,二排筋都应该在0.75l处弯折。补充,新出的16g图集92页在纯悬挑梁上部筋端部构造添加了一条说明:上部筋为两排,且l<5hb时,可不将(二排)钢筋在端部弯下,伸至悬挑梁外端向下弯折12d。
回复
摇摆的重心
2016年10月27日 16:24:12
14楼
神力游戏 发表于 2016-9-24 06:07 悬挑梁第二排钢筋在0.75L处向下弯,那第一排钢筋在什么位置开始向下弯呢?这个确实很模糊,图集甚至也没有注明下弯的角度,以我在施工单位的经验,一般是取45°弯折到下部筋位置,弯折后平直段10d,伸至端部一个保护层的距离,这样做一做减法就能确定出弯折点的位置了
回复
德比君
2017年06月18日 22:25:34
15楼
摇摆的重心 发表于 2016-10-27 16:24 这个确实很模糊,图集甚至也没有注明下弯的角度,以我在施工单位的经验,一般是取45°弯折到下部筋位置, …第二排L<5hb,施工中不做牛腿可以吗,直接0.75L弯下
回复
鹏年wing
2017年06月19日 08:39:56
16楼
谢谢楼主分享!
回复
zhongfangzi
2017年06月21日 17:34:32
17楼
德比君 发表于 2017-6-18 22:25 第二排L<5hb,施工中不做牛腿可以吗,直接0.75L弯下一般悬臂:L 小于4hb(hb悬臂梁截面高度尺寸) 如:梁高度550mm 长度2100mm (这个就不做弯折) 长悬臂: L大于4hb (这个就做弯折) 如:梁高度500mm 长度2100mm (这个就做弯折)
回复

相关推荐

APP内打开