隔壁电气工程师求教 70度防火阀 280度防火阀问题
zt103b
zt103b Lv.3
2015年05月10日 23:09:52
来自于通风排烟
只看楼主

有几个问题 求教一下暖通大神:1.一般的排风 送风管道上的70度防火阀(与消防无关的管道),是否要与火灾自动报警系统联动? 我是这样考虑的:起火后,肯定是烟感先与 70度防火阀动作,再70度防火阀动作前 非消防风机已经被切除电源了,那这个防火阀动作与否还需要报至消防控制室么?我公司的暖通工程师认为是需要的,问他为什么?他也说不出所以然? 当然,都报至肯定有好处,但是有的甲方会从成本投资的角度考虑这个问题,认为你不需要报至消控室 增加了投资,这时候会让去掉,暖通工程师说一句”哦 那就去掉吧“ 无形就增加了电气设计的工作量。我不是说电气的不能改图,我只是想搞清楚 这种防火阀是否需要报至消防控制室,如果有依据 请麻烦各位给出。

有几个问题 求教一下暖通大神:
1.一般的排风 送风管道上的70度防火阀(与消防无关的管道),是否要与火灾自动报警系统联动?
我是这样考虑的:起火后,肯定是烟感先与 70度防火阀动作,再70度防火阀动作前 非消防风机已经被切除电源了,那这个防火阀动作与否还需要报至消防控制室么?我公司的暖通工程师认为是需要的,问他为什么?他也说不出所以然?
当然,都报至肯定有好处,但是有的甲方会从成本投资的角度考虑这个问题,认为你不需要报至消控室 增加了投资,这时候会让去掉,暖通工程师说一句”哦 那就去掉吧“ 无形就增加了电气设计的工作量。我不是说电气的不能改图,我只是想搞清楚 这种防火阀是否需要报至消防控制室,如果有依据 请麻烦各位给出。


2.关于280度防火阀,以前的做法 常开的防火阀 电气只需要将报警信号报至消控室,不需要引入24V电源线控制防火阀的打开或关闭。常闭的防火阀 需要引入 报警信号线与24V电源线 确认火情后需要控制打开防火阀。
但是现在 电气最近的火灾自动报警图集中 无论常开 常闭防火阀均引入了 24V电源线(详见电气区帖子 http://bbs.co188.com/thread-9083812-1-1.html
我想问一下,是不是有什么情况 在280度常开的防火阀 未动作时 需要电动控制关闭?或者常开防火阀已经动作了 迫不得已需要电动再打开?
试想一下这个场景:
3.png
ABC三个房间,排烟管道中并没有火,可能起火点就在C房间280阀附近,导致局部温度超过280度
如果C房间的280度防火阀关闭了 那么AB房间也就无法排烟了,是不是这种情况下 消防控制室可能会酌情打开 C房间的280度防火阀?毕竟救人比烧毁风机或者一些不重要的场所 物品更重要

这只是我的一点点想法,可能很不切实际,希望各位大神多多指教。

3.png

zt103b
2015年05月11日 12:39:46
2楼
暖通区没人么?
回复
zyhlyx
2015年05月12日 16:43:09
3楼
第一个问题:GB50016-2014第9.3.11条的条文说明要求联锁;
第二个问题:常开型我们不提供电源;
第三个问题:各个房间设支管,阀门设在支管上。

yingwazi200

条文说明里面说的是可输出联动讯号。而不是应输出联动讯号。

回复
llj32113583
2015年05月13日 22:55:00
4楼
求新规范解读
回复
浩叔聊机电
2015年05月29日 17:31:56
5楼
下周我给你答复!现在下班了!嘻嘻!!!!!
回复
浩叔聊机电
2015年06月01日 12:00:50
6楼
1、70度防火阀具体动作与否正常,它需要反馈给中心;火灾后阀体恢复,同样也要反馈给中心,是否关闭正常。所以要加。
2、280度常开,不需要动作信号。
回复
qq_1433143397108
2015年06月01日 15:46:27
7楼
应该考虑防火阀的安装位置
回复
滴血雄鹰
2015年05月10日 23:09:53
8楼
本帖最后由 滴血雄鹰 于 2015-6-2 08:49 编辑

zidong这个问题跟我们电气的和现场不止一次谈论过,以下观点为个人观点:
1、70℃的非消防的防火阀只起防火隔断作用,相当于水专业阻燃套管,无需反馈任何信号,无需电气任何配电,70℃熔断关闭即可,起到防火分隔;70℃消防常闭防火阀(常说的电动加压风口),这个必须接入消控室,发生火灾时开启着火层;
2、280℃的也是根据暖通工程师要求是否接入,比如电动排烟口必须接入,风机前的防火阀需连锁关闭风机,排烟管上的常开防火阀一概不需接入;
3、设置支管,支管上设置电动排烟口或常闭防火阀+百叶,每个房间分隔处加常开防火阀,这个防火阀不需接入消控室。
这些都是暖通专业的要求,电气还要根据《火灾自动报警规范》GB50116-2013相关规定设施,如果有兴趣拿出来讨论啊。
回复
浩叔聊机电
2015年06月02日 09:09:52
9楼
70℃的非消防的防火阀----即简易防火阀,大部分安装在卫生间和厨房烟道上,仅作隔断。
280℃----分为常开和常闭。常开一般用在排风兼排烟系统上,做反馈信号,不做动作信号;常闭一般用在排烟及正压送风(防排烟)系统上,反馈和动作都需要接, 阀起,风机起。