新版建筑设计防火规范暖通专业 解读(更正封闭楼梯间自然排烟的观点)
农民
农民 Lv.14
2015年05月10日 18:35:41
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 农民 于 2015-6-4 19:04 编辑 建筑防火规范综合解读一.住宅建筑高度的几种情况21米,相当于7层。27米,多层建筑的分界线,相当于原规范9层。33米,相当于原规范11层。54米,相当于原规范18层1。剪刀梯:54米以下(18层)的住宅,不需要设剪刀梯 2。消防电梯:33米(12层)以上均设消防电梯3。封闭楼梯间:21~33米(8~11层)4。防烟楼梯间:33米以上(12层以上,原规范19层以上)

本帖最后由 农民 于 2015-6-4 19:04 编辑

建筑防火规范综合解读
一.住宅建筑高度的几种情况
21米,相当于7层。
27米,多层建筑的分界线,相当于原规范9层。
33米,相当于原规范11层。
54米,相当于原规范18层
1。剪刀梯:54米以下(18层)的住宅,不需要设剪刀梯
2。消防电梯:33米(12层)以上均设消防电梯
3。封闭楼梯间:21~33米(8~11层)
4。防烟楼梯间:33米以上(12层以上,原规范19层以上)
5。前室:三合一前室正压送风执行原规范:6.1.2条,两个楼梯分别送风,合用前室单独送风。
二.防火墙与防火隔断墙
用于划分防火分区的墙一律为防火墙,用于特殊场所的隔断墙就是防火隔断墙,比如:设备房、风机房、风井、前室、楼梯间等,这些部位的特点是:如果需要开门一定是防火门,任何管道穿越都要将管道与墙的缝隙做防火封堵,风管要加防火阀且防火阀前后各2米风管要做防护处理(壁厚加大、作不然材料的绝热且加保护层、做防火风管),塑料管穿越时除满足封堵外还要在管道上作防火处理(弹性阻火圈、防护套箍等措施)。
这个部位的以上要求在新规范上有多处,大多是强制性条文。应重视。
三、锅炉房:
1. 耐火等级:丁类。条文解释P182页2
2. 防火间距:4吨(2.8MW)以上按丁类厂房查3。4。1条,(与高层15米),4吨(含4吨一下)按普通民用建筑查表5。2。2条。条文:5。2。3条
3. 通风:9.3.16条:正常6次,事故12次/时
4. 位置:强条5。4。12条
在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:
1 燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常
(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。
采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75 的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下;(天燃气相对密度0.5548)
2 锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口;
10 燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施(锅炉间面积10%,锅炉规范)。燃油或燃气锅炉房应设置独立的通风系统,并应符合本规范第11 章的规定
5.燃气管道:强条5。4。15
设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定: 在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀;
6.通风:强条 9.3.9
排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,应符合下列规定:1 排风系统应设置导除静电的接地装置;2 排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;3 排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设。


四、风机房
普通条文: 8.1.9条及条文解释.设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内。
(1)排烟单独设置或与平时的通风合用,不得与补风风机、正压风机合用。
(2)补风、正压送风可以和用风机房

五、正压送风场所
1.避难间:
强条:8.5.1 避难走道的前室及避难层(间)
高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应
符合下列规定: 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗(怎么理解?既然是防火窗就不能做自然通风口)。
5.5.32条 住宅建筑高度大于54m 的住宅建筑,每户应有一间房间符合下列规定: 应靠外墙设置,并应设置可开启外窗;(其实就是放宽的避难间,不需要暖通专业做什么,已有外窗了,再说也不叫避难间)
2.楼梯间:
(1)封闭楼梯间: 自然排烟时开窗面积不低于中庭的要求:5%。这个没条文支持,但也不能有点窗户就行 。(抱歉,现在我更正我的观点,原来我的理解是在规范没有交待清楚的前提下自己理解的,看了下“建筑防排烟技术规范报审稿”对封闭楼梯间的自然通风外窗的面积已经有了明确规定。就是和防烟楼梯间一样,每连续5层2平方米。 现在想了想,这个也有道理,既然说了具备自然排烟的条件,而楼梯自然排烟的条件就是每5层不少于2平方米,顶层不小于1平方米。尽管这个技术规范还没有实行,但这个观点也是对原规范没交代清楚的的疑问一个权威解释, 现在修正。)
摘报审稿“
3.1.7地上部分楼梯间利用可开启外窗进行自然通风时,地下部分的防烟楼梯间应采用机械加压送风系统。

3.1.8自然通风条件不能满足本规范第3.2.1条规定的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统,当封闭楼梯间位于地下且不与地上楼梯间共用时,可不设置机械加压送风系统,但应在首层设置不小于1.2m2的可开启外窗或直通室外的门。

3.2 自然通风设施的设置
3.2.1 封闭楼梯间、防烟楼梯间每5层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于2.0m2,且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口。
不具备自然排烟条件的封闭楼梯间正压送风。强条:6.4.2 ,送风量按原高规前室不送风时的风量计算或选取。
(2)防烟楼梯间:风量按原高规执行,地上地下合并送风,风量相加。
(3)剪刀梯:合并送风风量相加
(4)当采用3合一前室时(剪刀梯的两个前室与消防电梯前室合用一个前室),剪刀梯的两个楼梯、前室分别设置独立的送风系统,不能合并送风。
其它:楼梯间不送风的前提条件:
(1)每5层可开启外窗不小于2平方米
(2)利用开敞的阳台做前室,不论楼梯有没有外窗均不送风。
(3)利用凹廊做前室,不论楼梯有没有外窗均不送风。
(4)封闭楼梯间的梯门开向凹廊、阳台等室外空间时,不论有没有外窗均可以不送风。
(5)前室有不同朝向的外窗时。注意,一定是不同朝向。
3.前室:按原高规执行
补充观点:新规范防烟楼梯间及其前室要求同时送风,不再使用原高规"楼梯间正压送风前室可不送风"的条文解释.
免费打赏
农民
2015年05月11日 20:06:28
12楼
w5208833 发表于 2015-5-11 10:06 总结的不错,就是“自然排烟时开窗面积不低于中庭的要求:5%”认为有不同意见,应该按照不小于2m2要求,这个怎么的没什么规定,2平方当然更好,有时候是做不到的,规范没有2平方的要求.我觉得至少要满足重要房间的5%.这个问题大家可以讨论,有依据更好!
回复
农民
2015年05月11日 20:10:46
13楼
fortunemin 发表于 2015-5-11 15:33 上次消防队验收,说封闭楼梯间必须每层开窗。我们设计的封闭楼梯间,共4层,三、四层开窗各1.5㎡都不行原规范:具备天然采光和自然通风条件.天然采光这条就要求每层有外窗.各地掌握的还是不一样的.要跟消防队结合.毕竟只是封闭楼梯间,总不能超过防烟楼梯间吧?防烟楼梯间是每5层不小于2平方.差一两层没窗都能说的过去.
回复
农民
2015年05月11日 20:11:15
14楼
本帖最后由 农民 于 2015-5-12 09:35 编辑 fortunemin 发表于 2015-5-11 15:33 上次消防队验收,说封闭楼梯间必须每层开窗。我们设计的封闭楼梯间,共4层,三、四层开窗各1.5㎡都不行干什麽都要有依据,执法也一样,他只要给出相应的依据,我也愿意学习.
回复
农民
2015年05月11日 20:11:37
15楼
本帖最后由 农民 于 2015-5-12 09:29 编辑 fortunemin 发表于 2015-5-11 15:33 上次消防队验收,说封闭楼梯间必须每层开窗。我们设计的封闭楼梯间,共4层,三、四层开窗各1.5㎡都不行如果你的外窗不能开启,或者开启角度太小,再者不能方便开启,也许有点问题
回复
农民
2015年05月11日 20:12:03
16楼
本帖最后由 农民 于 2015-5-12 09:27 编辑 fortunemin 发表于 2015-5-11 15:33 上次消防队验收,说封闭楼梯间必须每层开窗。我们设计的封闭楼梯间,共4层,三、四层开窗各1.5㎡都不行我认为这个是可以的,即使是封闭楼梯间你这个外窗也都满足要求了.让消防队给你找出依据.
回复
农民
2015年05月11日 20:17:55
17楼
本帖最后由 农民 于 2015-5-12 09:29 编辑

第一部份:正压送风场所,明天下午上传第二部分:排烟场所,后天第三部分:供暖通风
回复
农民
2015年05月11日 21:45:07
18楼
aishanglangman 发表于 2015-5-11 13:35 有没有工业的说明?工业的其实没太多内容,正压送风并不多.厂房排烟就两条丁类5000,病类300,内走道与民间一样.通风的内容比较多,主要甲乙丙类的通风要求防爆\排除点位置\风机房设置等几天,就看新规范供暖通风那一节就可以了,别的地方没有. 至于厂房分类也比较清楚了,看看就明白
回复
王铜
2015年05月12日 08:33:33
19楼
高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应
符合下列规定: 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗
回复
农民
2015年05月12日 09:12:40
20楼
先出一道关于机械排烟的题,如果都能答对,你新规范就学得差不多了。
地上第四层有如下几个房间,那些需要机械排烟?
1。棋牌室 36平米,上悬窗0。6*0.9两个,开启角40度
2。办公室40平方米,无窗
3。办公室78平米,固定窗
4。会议室106平米,2个推拉窗1。5*1.5(中分推拉窗)
5。书库200平米,平开窗4个1。5*1.5(开启角90度)
6。储藏室350平米,侧推窗6个0。8*1.2(开启角70度)
回复
农民
2015年05月12日 09:25:37
21楼
位于地上第四层的以下房间,那些需要作机械排烟?
1。棋牌室 36M2,上悬窗0.9*0.6,开启角40度
2. 办公室63M2,无窗
3. 会议室 78M2,固定窗
4. 开敞式办公室106M2,中分推拉窗1.5*1.5两个
5. 书库200M2,平开窗4个1.5*1.5
6. 储藏室400M2,侧推窗0.7*1.2共10个,开启角70度.
回复

相关推荐

APP内打开