在我们以往的无功补偿装置里面,补偿的理想化标准是达到完全补偿(即功率因数为1),但实际情况却不可能完全达到1,甚至有些会造成过补偿,过补偿会形成无功功率倒送,有功功率损耗加大,电压超标,影响系统、设备及电容器的安全。 在部分农村小型化变电所的实际运行中,电容器投入运行后,常出现过补偿情况,向电网倒送无功,电网电压升高,危害电网和设备安全运行,增加网损,电压合格率降低,通过调整主变电压分接头,虽然能够降低电网电压,但仍然不能解决向电网倒送无功问题,这种情况在实际运行中存在较多。
在我们以往的无功补偿装置里面,补偿的理想化标准是达到完全补偿(即功率因数为1),但实际情况却不可能完全达到1,甚至有些会造成过补偿,过补偿会形成无功功率倒送,有功功率损耗加大,电压超标,影响系统、设备及电容器的安全。
在部分农村小型化变电所的实际运行中,电容器投入运行后,常出现过补偿情况,向电网倒送无功,电网电压升高,危害电网和设备安全运行,增加网损,电压合格率降低,通过调整主变电压分接头,虽然能够降低电网电压,但仍然不能解决向电网倒送无功问题,这种情况在实际运行中存在较多。
补偿后的功率因数应适当。如对其要求过高,不但要装设过多的电容器,增加投资费用,而且在轻负荷时会出现过补偿,向电网倒送无功,增加电压损耗和电能损耗。此外,过补偿还会抬高变压器二次侧的电压,由于二次侧电压的升高,不仅威胁线路和设备的安全,也威胁电容器自身安全。当电容器的运行电压超过1.15Uc时,就必须退出运行,否则将因过电流发热升温缩短使用寿命甚至立即烧毁。
预防过补偿最有效的方法是,采用电容器自动投切装置,采用此装置能检测电网中负荷的变化,并根据负荷的变化自动投入或切除电容器。此外,还可以在设计中限制补偿容量,并在运行中加强对电容补偿装置的监视,根据负荷变化情况,及时投切电容器组。
综上所述,采用无功补偿可以提高功率因数,是一项投资少,收效快的节能措施,所以在电网里面提高功率因数采用正规厂家、质量可靠、性能优良的具有自动投切装置的无功补偿装置是非常有必要的。