高层建筑群,室内外消防系统如何合并
zph_08040036
2015年05月08日 17:37:18
只看楼主

新消规6.1.6条,当室外采用高压或者临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合并。请问,1 室内外消防泵总共设2台吗?2 水泵流量扬程分别取最大值吗?3 消防水池容积为室内外容积之和吗?4 消防水箱的容积需要加大吗?

新消规6.1.6条,当室外采用高压或者临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合并。
请问,
1 室内外消防泵总共设2台吗?
2 水泵流量扬程分别取最大值吗?
3 消防水池容积为室内外容积之和吗?
4 消防水箱的容积需要加大吗?


免费打赏
waterdn
2015年05月11日 10:01:40
2楼
1、室内外消防泵可以合用,共设2台就可以。
2、水泵流量按室内外消防流量之各取值。
3、消防水池容积为室内外消防水量之各。
4、消防水箱容积是扑灭室内初期消防用水,水箱容积不用加大。
回复
waterdn
2015年05月11日 10:02:41
3楼
消防水池别忘了增设给消防车取水的取水口
回复
zph_08040036
2015年05月11日 15:07:03
4楼
室内外消防管网可以合并吗?