同一设备多组控制线是否可以穿同一根管子?模拟信号使用屏蔽线
同一设备多组控制线是否可以穿同一根管子?模拟信号使用屏蔽线
2楼
全部用屏蔽电缆的仪表控制电缆可以一管穿多根,电气习惯一管一根电缆。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-5-8 13:13 全部用屏蔽电缆的仪表控制电缆可以一管穿多根,电气习惯一管一根电缆。一台空调箱的风阀、水阀、温感等可以穿一根管子吗?屏蔽线
回复
4楼
一般来说同一组设备的同一电压的完全可以穿一根管,或者像你这个情况直接用多芯线都可以
回复
5楼
gchdwwj 发表于 2015-5-8 13:17 一台空调箱的风阀、水阀、温感等可以穿一根管子吗?屏蔽线模拟信号与开关信号不宜穿同一管子。
回复
6楼
ccc说的对 是规范
回复