最大位移与层平均位移的比值大于1.5了,怎么调?
weisoul
weisoul Lv.7
2015年05月08日 09:46:41
只看楼主

钢结构,结构平面不规则,一层,二层还行,三层面积减少70%,在一端,四层也是,而且4层悬挑。见下图,一层在地下,为砼。以上3层为钢结构。PKPK位移结果部分见下:=== 工况 6 === Y 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy 4 1 151 8.84 7.91 1.12 3150.

钢结构,结构平面不规则,一层,二层还行,三层面积减少70%,在一端,四层也是,而且4层悬挑。
见下图,一层在地下,为砼。以上3层为钢结构。
PKPK截图.png
PKPK位移结果部分见下:

=== 工况 6 === Y 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy
4 1 151 8.84 7.91 1.12 3150.
146 3.15 2.66 1.18
3 1 134 5.70 5.22 1.09 3000.
134 3.11 2.70 1.15
2 1 44 2.81 1.73 1.63 4200.
44 2.55 1.58 1.61
1 1 14 0.27 0.16 1.66 3000.
14 0.27 0.16 1.66

Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.66(第 1层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.66(第 1层第 1塔)

这怎么调模型呢?



PKPK截图.png

fsal53520
2015年05月08日 10:33:56
2楼
底层外围一圈梁调高,调大,在不行的话就调柱了,建议梁调高。。。
回复
xiaohe20060315
2015年05月08日 11:53:38
3楼
fsal53520 发表于 2015-5-8 10:33 底层外围一圈梁调高,调大,在不行的话就调柱了,建议梁调高。。。位移比是刚心与质心的偏离而导致过大,光调截面很不经济,应从受力传力去分析
回复
小面片
2015年05月08日 13:14:32
4楼
对于这样的一个3层钢结构,为什么一定要把位移比调整下来呢?上面两层的单跨框架是否也要调?因不知道具体建筑物情况,个人认为这样的一个多层结构,设计人只要做到心里有底,其它都不是问题。
回复
weisoul
2015年05月08日 13:34:37
5楼
小面片 发表于 2015-5-8 13:14 对于这样的一个3层钢结构,为什么一定要把位移比调整下来呢?上面两层的单跨框架是否也要调?因不知道具体建 …审图机构要求的!
回复
sclgh1979
2015年05月08日 15:52:48
6楼
一层如果是地下室,其实可以不用管了,有土的约束,不会出现这样离谱的结果的
回复
weisoul
2015年05月08日 16:47:59
7楼
sclgh1979 发表于 2015-5-8 15:52 一层如果是地下室,其实可以不用管了,有土的约束,不会出现这样离谱的结果的不是地下室,是地下,0.00以下,有土。那建模总得建这一层吧?
回复
达摩判官
2015年05月08日 19:54:25
8楼
像这样我们院,多层简单框架,都没管这些~~多层讲究实际,有些地方你都满足了,就要放大,甲方又说造价大了,所以有时候,我们老大没管它~~~
回复
weisoul
2015年05月12日 16:32:43
9楼
sclgh1979 发表于 2015-5-8 15:52 一层如果是地下室,其实可以不用管了,有土的约束,不会出现这样离谱的结果的一层在地面以下,是不是可以不进行抗震计算?