第 2.0.1 条 采暖期室外平均温度(te)outdoormean air temperature during heating period在采暖期起止日期内,室外逐日平均温度的平均值。第 2.0.2 条 采暖期度日数(Ddi)degree days of heating period室内基准温度 18℃与采暖期室外平均温度之间的温差,乘以采暖期天数的数值,单位℃.d。第2.0.3条采暖能耗(Q)energy consumed for heating
在采暖期起止日期内,室外逐日平均温度的平均值。
第 2.0.2 条 采暖期度日数(Ddi)degree days of heating period
室内基准温度 18℃与采暖期室外平均温度之间的温差,乘以采暖期天数的数值,单位
℃.d。
第2.0.3条采暖能耗(Q)energy consumed for heating
用于建筑物采暖所消耗的能量,本标准中的采暖能耗主要指建筑物耗热量和采暖耗煤量。
第 2.0.4 条 建筑物耗热量指标(pH) ingex of heat loss of building
在采暖期室外平均温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的、
需由室内采暖设备供给的热量,单位:w/m2。
第 2.0.5 条 采暖耗煤量指标(qc)index of coal consumeption for heating
在采暖期室外平均温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在一个采暖期内消耗
的标准煤量,单位:kg/m2。
第 2.0.6 条 采暖设计热负荷指标(q)index of design load for heating o fbuilding
在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉
房或其他供热设施供给的热量,单位:w/m2。
第 2.0.7 条 围护结构传热系数(K)over all heat transfer coefficient of building envelope
围护结构两侧空气温差为1k,在单位时间内通过单位面积围护结构的传热量,单位:
w/(m2.k)。
第 2.0.8 条围护结构传热系数的修正系数(εi)
correction factor for over all heat transfer coefficient of building envelope
不同地区、不同朝向的围护结构,因受太阳辐射和天空辐射的影响,使得其在两侧空气温
差同样为1k 情况下,在单位时间内通过单位面积围护结构的传热量要改变。这个改变后的
传热量与未受太阳辐射和天空辐射影响的原有传热量的比值,即为围护结构传热系数的修正
系数。
第 2.0.9 条 建筑物体形系数(S)shape coefficient of building
建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值。外表面积中,不包括地面和
不采暖楼梯间隔墙和户门的面积。
第 2.0.10 条 窗墙面积比area ratio of window to wall
窗户洞口面积与房间立面单元面积(即建筑层高与开间定位线围成的面积)的比值。
第 2.0.11 条 采暖供热系统heating system
锅炉机组、室外管网、室内管网和散热器等设备组成的系统。
第 2.0.12 条 锅炉机组容量capacity of boiler plant
又称额定出力。锅炉铭牌标出的出力,单位:mw。
第 2.0.13 条 锅炉效率boiler efficiency
锅炉产生的、可供有效利用的热量与其燃烧的煤所含热量的比值。在不同条件下,又可分
为锅炉铭牌效率和运行效率。
第 2.0.14 条 锅炉铭牌效率rating boiler efficiency
又称额定效率。锅炉在设计工况下的效率。
第 2.0.15 条 锅炉运行效率(η2)rating of boiler efficiency
锅炉实际运行工况下的效率。
第 2.0.16 条 室外管网输送效率(η1)heat transfer efficiency of outdoor heating network
管网输出总热量(输入总热量减去各段热损失)与管网输入总热量的比值。
第2.0.17条耗电输热比 EHR 值ratio of electricity consumption to transferied heat
quantity
在采暖室内外计算温度条件下,全日理论水泵输送耗电量与全日系统供热量的比值。两者
取相同单位,无因次。