本帖最后由 happytohelp911 于 2015-5-6 16:40 编辑 已建成的项目,多层框架结构。业主要把一个大房间隔成两个小房间。在楼板上直接砌200厚的加气块,高度4m,行吗?需要采取什么措施?
本帖最后由 happytohelp911 于 2015-5-6 16:40 编辑
已建成的项目,多层框架结构。业主要把一个大房间隔成两个小房间。
在楼板上直接砌200厚的加气块,高度4m,行吗?需要采取什么措施?
2楼
应该是没啥问题,基本上都是这样做到;但是为了安全期间还是建议墙体采用轻钢龙骨+石膏板隔墙。
回复
3楼
为了安全起见,还是要设计复核下荷载,一般情况下,问题不大。
回复
4楼
直接砌墙到底行吗?
安全起见,需要采取什么措施?
回复
5楼
完全没问题,不过一般屋内隔层最好用板材,占用空间小
回复
6楼
找设计院问问,板上荷载够不够砌墙。建议采用轻钢龙骨隔墙。
回复
7楼
你就认为在你要砌墙的位置摆放了一排放满书的书架,可否?
回复
8楼
一般这种情况,都是用轻质隔墙,特别是大跨度楼板,直接砌筑更是不可能的。在不知道你的楼板跨度,板厚以及配筋的情况下,楼上那些说可以砌筑的太不负责任了。还说什么“摆放了一排放满书的书架”,谁加在房子中间摆特别重的书架,如果是图书馆活荷载很大,比民用建筑甚至比工业建筑还要大很多。
回复
9楼
一般来讲,问题不大,还是咨询下设计吧,砌墙主要要考虑漏水的情况,要砌几皮实心砖,或者要浇筑个混凝土坎台。
回复
10楼
按程序走,请设计复核,做技术核定单。如果不走的话,处理可以做反梁,在砌砖。
回复
11楼
下面有梁可以 没有梁 要附加板筋
回复