门式钢架梁截面不够,如何加固?
kengjindhef
kengjindhef Lv.12
2015年05月05日 15:26:29
来自于建筑加固
只看楼主

门式钢架梁截面不够,如何加固?

门式钢架梁截面不够,如何加固?
免费打赏
manul
2016年10月18日 10:45:28
13楼
加高截面吧 钢结构加固倒好办
回复
ligang15388623310
2016年11月22日 10:30:44
14楼
路过学习学习
回复
qq_1477640919327
2016年12月29日 10:14:09
15楼
如何卸载,拆下来吗?
回复
nqdvik
2017年06月01日 03:42:14
16楼

还是你说对
回复
czq_ujs
2017年06月01日 17:52:13
17楼
首先要弄清楚什么不够,是强度不够,还是挠度不够,亦或是稳定性不够(包括局部稳定性),强度不够可以增大梁截面,贴焊或者通过结构体系改变来减小梁的跨度;稳定性不够可以增加侧向支撑,局部稳定不够可以增加加劲肋。希望能帮到你。
回复
chinalxb
2017年07月26日 08:26:52
19楼
这需要知道梁截面不够是由于强度不足还是稳定不满足造成的。根据这一点采取不同的方法进行处理。