引下线的断接卡问题,希望大家能帮助我解惑
miwangzhiai
2015年05月05日 08:29:00
只看楼主

99D501-1 第2-23页,暗装断接卡子做法的备注5中写到:当断接卡不需要断开时,可直接焊接。请问如何判断断接卡什么时候不需要断开啊?

99D501-1 第2-23页,暗装断接卡子做法的备注5中写到:当断接卡不需要断开时,可直接焊接。

请问如何判断断接卡什么时候不需要断开啊?
7679219.jpg

7679219.jpg

免费打赏
yeyuping2008
2015年05月05日 10:55:58
2楼
你可以看看《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第5.3.6条的规定,就可以明白什么情况设置断接卡,什么情况设置连接板,什么情况既设置连接板又设置断接卡。
回复
fitman
2015年05月05日 12:01:40
3楼
现在的建筑物防雷,基本是以内筋为引下线,整体等电位。因此不需要也没办法断开引下线。
回复
lingxuct
2015年05月05日 13:40:40
4楼
支持楼上! 以立柱主筋作引下线时,不需要断接卡(也没办法断开),只引出测试点就可以了。
回复
sses2006
2015年05月05日 15:04:53
5楼
采用多根引下线时,可设断接卡,如果是利用柱内主筋做引下线,不需要断接,只需要设置连接板即可,如果是采用人工接地体,就需要在人工接地体和连接板或钢筋处设置断接卡。
回复