消防火灾自动报警接线问题集中求解,希望大家能够帮帮忙啦!
dasidui
dasidui Lv.3
2015年05月04日 15:11:00
只看楼主

1,烟感与温感都是两线,都与两线控制器通过两根信号线相连,那么他们两个是否可以像不同颜色的灯泡一样在同一回路串联接线在一起呢??2,如果烟感和温感都是智能型的,那么他们的接线形式是什么样的呢??从消防中心两线控制器出两根信号线,然后直接接到烟感和温感吗??中间还有其他的什么东西吗?如果是非智能的烟感或者温感呢??多个烟感或者温感与模块是如何让接线的呢?3,如果同为两线控制器所控制的报警器材,那么他们是否可以串联在一起??比如警铃和烟感。

1,烟感与温感都是两线,都与两线控制器通过两根信号线相连,那么他们两个是否可以像不同颜色的灯泡一样在同一回路串联接线在一起呢??

2,如果烟感和温感都是智能型的,那么他们的接线形式是什么样的呢??从消防中心两线控制器出两根信号线,然后直接接到烟感和温感吗??

中间还有其他的什么东西吗?如果是非智能的烟感或者温感呢??多个烟感或者温感与模块是如何让接线的呢?

3,如果同为两线控制器所控制的报警器材,那么他们是否可以串联在一起??比如警铃和烟感。

4,由“控制模块”、“监视模块”、“控制监视模块”所控制或监视的报警器材他们的接线形式是什么样的呢??
比如扬声器:首先从消防中心电源出两根电源线来给控制模块供电,其次从两线控制器出两根信号线接到控制模块。那么从模块到扬声器的接线是什么线呢?
是信号线吗???

以上问题虽然很基本,但我还是不清楚。请各位多多帮助。
免费打赏
曾大帥
2015年05月06日 17:10:06
43楼
长知识了,多学习学习。
回复
请叫我木木
2015年05月07日 09:13:10
44楼
进来学习下
回复
mayi-aa
2015年05月07日 09:38:41
45楼
学习,学习,好多东西还是挺糊涂的
回复
ft236757828
2015年05月07日 10:04:58
46楼

长知识了,多学习学习。
回复
liay2009
2015年05月07日 11:24:23
47楼
学习学习再学习,感谢。
回复
tangyuanxin
2015年05月07日 11:25:36
48楼
1,永远没有串联。火灾报警是总线制,可近似理解为照明灯具的并联。
1,火灾报警是总线制,并联。
2,二总线。中间还有短路隔离器。
3,并接在总线上的,只不过输出还需要电源线。
4,“控制模块”是输出模块、“监视模块”是输入模块、“控制监视模块”则是输入输出模块。输入模块不需要电源,输出模块需要电源线。
另外,生产厂家不同,其接线方式略有差异
回复
电气925
2015年05月07日 12:25:33
49楼
长知识了,多学习学习。
回复
szwws
2015年05月07日 23:49:47
50楼
看看,学习学习。谢谢!
回复
co1429583623475
2015年05月08日 10:21:54
51楼
进来看看,好好学习。
回复
wang4122
2015年05月08日 10:33:30
52楼
联动线路宜和报警线路分开
回复

相关推荐