这个首层柱筋锈蚀需怎样处理
y758306639
y758306639 Lv.5
2015年05月04日 03:20:27
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 y758306639 于 2015-5-4 10:07 编辑 这是条形基础的首层,预建六层,18和20厘的柱筋,因锈蚀比较严重,图中看混凝土交界处的未除锈就知道严重(起片状,图中是初步除过锈的,有几根严重的只剩下16厘左右,),施工队说绑扎柱筋可以了,若植筋钻孔会遇到地梁的钢筋而深度不够,会没效果。 请教大家怎处理好,把柱头打掉换筋重新做吗?

本帖最后由 y758306639 于 2015-5-4 10:07 编辑

这是条形基础的首层,预建六层,18和20厘的柱筋,因锈蚀比较严重,图中 看混凝土交界处的未除锈就知道严重 (起片状,图中是初步除过锈的,有几根严重的只剩下16厘左右,),施工队说绑扎柱筋可以了,若植筋钻孔会遇到地梁的钢筋而深度不够,会没效果。 请教大家怎处理好,把柱头打掉换筋重新做吗?













免费打赏
dengken205
2015年05月04日 07:47:40
2楼
打掉挺麻烦的。植筋,用增加钢筋数量来弥补锚固的不足。
回复
甲方施工员
2015年05月04日 08:45:43
3楼
打拐 重新生根
回复
尘埃
2015年05月04日 08:46:10
4楼
图片看不出来钢筋是否脱皮,如果钢筋没有脱皮只是一般水锈的话,用钢丝刷去掉水锈,清洗干净,混凝土面建议凿掉表面至能看到未生锈钢筋位置。
一般设计都是比较保守的,应该不需要再植筋了,如果不放心可以再请设计确认一下。
回复
无间道
2015年05月04日 08:53:00
5楼
这样的锈蚀不会有什么影响。
回复
shan8020
2015年05月04日 09:51:18
6楼
锈蚀程度需检测。如果锈蚀超标,必须补强钢筋,植筋;如果锈蚀未超标,则可以直接除锈,绑扎钢筋
回复
pydzyzx
2015年05月04日 09:56:13
7楼
图中钢筋锈蚀确实严重,建议植筋,不能怕麻烦就忽视质量安全。
回复
y758306639
2015年05月04日 10:00:02
8楼
dengken205 发表于 2015-5-4 07:47 打掉挺麻烦的。植筋,用增加钢筋数量来弥补锚固的不足。我也想这样,施工队说地梁钢筋会阻植筋深度而达不到效果
回复
y758306639
2015年05月04日 10:01:37
9楼
尘埃 发表于 2015-5-4 08:46 图片看不出来钢筋是否脱皮,如果钢筋没有脱皮只是一般水锈的话,用钢丝刷去掉水锈,清洗干净,混凝土面建议 …锈蚀比较严重,起片状,图中是初步除过锈的,有几根严重的只剩下16厘左右
回复
聪聪鼠85015
2015年05月04日 10:11:09
10楼
用增大柱截面法处理。具体做法是:1.把地梁表面的砼凿毛,露出地梁的箍筋及纵筋,这样在植柱筋时可以避开地梁钢筋 2.植好主筋后再用高一标号的砼浇筑柱子
回复
lgdong2011
2015年05月04日 10:28:55
11楼
很多常用加固方法都可以用
楼上加大截面、植筋等等
建议:局部剔除混凝土(浇筑柱子时也要这样做的);除锈(严重部位);锈蚀严重的钢筋植短筋加强;
这样做,让设计方确认也说得过去了。
回复

相关推荐

APP内打开