这个首层柱筋锈蚀需怎样处理
y758306639
y758306639 Lv.5
2015年05月04日 03:20:27
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 y758306639 于 2015-5-4 10:07 编辑 这是条形基础的首层,预建六层,18和20厘的柱筋,因锈蚀比较严重,图中看混凝土交界处的未除锈就知道严重(起片状,图中是初步除过锈的,有几根严重的只剩下16厘左右,),施工队说绑扎柱筋可以了,若植筋钻孔会遇到地梁的钢筋而深度不够,会没效果。 请教大家怎处理好,把柱头打掉换筋重新做吗?

本帖最后由 y758306639 于 2015-5-4 10:07 编辑

这是条形基础的首层,预建六层,18和20厘的柱筋,因锈蚀比较严重,图中 看混凝土交界处的未除锈就知道严重 (起片状,图中是初步除过锈的,有几根严重的只剩下16厘左右,),施工队说绑扎柱筋可以了,若植筋钻孔会遇到地梁的钢筋而深度不够,会没效果。 请教大家怎处理好,把柱头打掉换筋重新做吗?













免费打赏
两个苹果
2015年05月04日 11:47:12
13楼
植筋,另外柱头混凝土要凿毛
回复
ytg123456
2015年05月04日 14:53:14
14楼
混凝土要凿毛,柱底截面加大。
回复
chchzhuo
2015年05月04日 15:45:34
15楼
看起来还好,说实话!
回复
富强168
2015年05月04日 15:48:12
16楼
co-85015 发表于 2015-5-4 10:11 用增大柱截面法处理。具体做法是:1.把地梁表面的砼凿毛,露出地梁的箍筋及纵筋,这样在植柱筋时可以避开地 …同意你的观点!;P
回复
guoyong1798
2015年05月04日 16:47:29
17楼
dengken205 发表于 2015-5-4 07:47 打掉挺麻烦的。植筋,用增加钢筋数量来弥补锚固的不足。这样真的好吗,地震来了没有足够的锚固,不能说没用但是作用是达不到的
回复
y758306639
2015年05月04日 20:00:33
18楼
两个苹果 发表于 2015-5-4 11:47 植筋,另外柱头混凝土要凿毛严重的已植筋,但人工锈很难除净,除不净不知有有多大问题
回复
y758306639
2015年05月04日 20:01:32
19楼
lgdong2011 发表于 2015-5-4 10:28 很多常用加固方法都可以用楼上加大截面、植筋等等建议:局部剔除混凝土(浇筑柱子时也要这样做的);除 …严重的已植筋,但人工锈很难除净,除不净不知有有多大问题
回复
haohaowaner136
2015年05月04日 21:37:09
20楼
谢谢楼主的分享呀
回复
haohaowaner136
2015年05月04日 21:37:29
21楼
谢谢楼主的分享呀
回复
dengken205
2015年05月05日 06:39:03
22楼


1倍数量1倍锚固,2倍数据0.5倍锚固,有什么区别?后者的承受能力还强些