传导3方式对于空气而言,主要通过对流、辐射,传导的效率相当低。导热时间近似于零。如果是简单的如封闭空间,只要考虑空调效率即可。t= Q/P = V*p*(T2-T1)/ P其中 V代表空间体积,p表示空气比热容, T2当前温度,T1目标温度,P,制冷(热)功率。看你的描述,是否用于计算商场、写字楼等开放空间而需要计算暖通?这需要考虑边界条件。如开放的门窗的面积、通风状况、温湿度请教如何考虑边界条件?有没有相关的例子
导热时间近似于零。
如果是简单的如封闭空间,只要考虑空调效率即可。
t= Q/P = V*p*(T2-T1)/ P
其中 V代表空间体积,p表示空气比热容, T2当前温度,T1目标温度,P,制冷(热)功率。
看你的描述,是否用于计算商场、写字楼等开放空间而需要计算暖通?
这需要考虑边界条件。如开放的门窗的面积、通风状况、温湿度
请教如何考虑边界条件?有没有相关的例子
本人碰到10米高的医药原料仓库,地面面积约为3500平方,选用组合式空调机组,通过风管送风,风量为14万,冷量为854KW,需要达到温度<25℃。
业主希望知道空调达到设定温度25℃需要的时间