室内往往对净高有要求,或者有些商改住,复式的,喷淋管道在走廊处穿梁,结构也同意且满足规范要求,那么问题来了,方案选哪种?方案一,消防水阻小,弯头少,桥架在下,便于布线和桥架检修,一般可以满足《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》中12.2.1-2表的要求。缺点,有人说喷淋管道不能在桥架上方,理由是怕渗漏,引起火灾。只是,按方案一,其上方是直线管段,垂直方向没有接口,应该不至于,大家觉得呢?

室内往往对净高有要求,或者有些商改住,复式的,喷淋管道在走廊处穿梁,结构也同意且满足规范要求,那么问题来了,方案选哪种?

方案一,消防水阻小,弯头少,桥架在下,便于布线和桥架检修,一般可以满足《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》中12.2.1-2表的要求。缺点,有人说喷淋管道不能在桥架上方,理由是怕渗漏,引起火灾。只是,按方案一,其上方是直线管段,垂直方向没有接口,应该不至于,大家觉得呢?


方案二,优点是满足水管在桥架下方,避免漏水。缺点是消防水阻大,弯头较多,虽然满足了在桥架的下方,但水平距离,尤其是右边支管与桥架水平距离难满足0.4米的要求。


各位水友是如何考虑和选择的?



11.png


22.png


33.png

toumingweixiao000
2015年05月01日 11:55:42
2楼
类似这样的事儿我以前事做过,我建议采用方案1,但需要再略改进一下,桥架上空的喷淋支管加钢套管,套管两端比桥架边缘长出约300
回复
慈悲
2015年05月03日 19:29:22
3楼
楼主的改进方案很有道理,谢谢
回复
lyz230103
2015年05月04日 09:59:41
4楼
方案2管道穿梁没意义
回复
shifang_zhang
2015年05月05日 16:19:13
5楼
第一种方案可行,再说自喷管道也不属于易燃易爆气体管道和热力管道,没有必要卡这个净距吧
回复
yx123698
2015年05月05日 19:52:36
6楼
第一种方案完全可行。
回复
blackpard
2015年05月06日 09:07:02
7楼
第一种比较好一些。
回复
kjp2014
2015年05月06日 09:27:03
8楼
第一方案最满足现场