单层羽毛球馆2000平方左右,是否做自动灭火
我叫小明
2015年04月30日 14:29:02
只看楼主

长58000,宽40000,的单层羽毛球馆。消防给水是否只设消火栓就行了?怎么设?喷淋需要设么?

长58000,宽40000,的单层羽毛球馆。消防给水是否只设消火栓就行了?怎么设?喷淋需要设么?

羽毛球馆平面布置图0428.jpg

免费打赏
瓦卡瓦卡
2015年04月30日 14:40:00
2楼
以A2A的模式发表回复。
请问,假设设置了自动喷水灭火系统,(假设你设置了闭式系统)那么喷淋系统会动作么?
一个空屋子,能点着的就那些羽毛球网。
不用谢。
大当挖的我.jpg
回复
我叫小明
2015年04月30日 14:41:02
3楼
那消火栓要设么?设多少个?
回复
版专攻
2015年04月30日 14:53:28
4楼
我叫小明 发表于 2015-4-30 14:41 那消火栓要设么?设多少个?你这由1200个座位吗
回复
我叫小明
2015年04月30日 14:59:34
5楼
版专攻 发表于 2015-4-30 14:53 你这由1200个座位吗这个不能按座位算吧?按座位算什么都不用设了
回复
版专攻
2015年04月30日 22:03:33
6楼
我叫小明 发表于 2015-4-30 14:59 这个不能按座位算吧?按座位算什么都不用设了你看下建筑设计防火规范,新版的
回复
liuwei1st
2015年05月05日 11:39:16
7楼
看新规范8.2.5
回复
liuwei1st
2015年05月05日 11:39:50
8楼
看新规范8.2.5
回复
liuwei1st
2015年05月05日 11:49:09
9楼
liuwei1st 发表于 2015-5-5 11:39 看新规范8.2.5纠正是:新规范8.2.1条第5款
回复
我叫小明
2015年05月06日 09:09:41
10楼
liuwei1st 发表于 2015-5-5 11:49 纠正是:新规范8.2.1条第5款看到了,谢谢。那么报警,喷淋要设么?疏散宽度也不好计算呀
回复