请问图中开关大小是如何得来的?!
sps412
sps412 Lv.11
2015年04月30日 10:55:00
只看楼主

如图所示:图1、2、3为二次原理图,图4为二次元件材料表请问:图中1ZKK(1A/2P),3ZK(6A/2P),4ZK(6A/2P),5ZK(3A/2P)这些微断的电流大小是如何得来的?!请各位尽量说详细些,如果有计算公式的话,麻烦也一并写上,非常感谢!

如图所示:
图1、2、3为二次原理图,图4为二次元件材料表
请问:图中1ZKK(1A/2P),3ZK(6A/2P),4ZK(6A/2P),5ZK(3A/2P)这些微断的电流大小是如何得来的?!请各位尽量说详细些,如果有计算公式的话,麻烦也一并写上,非常感谢!

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
co1428996042684
2015年04月30日 11:00:02
2楼
根据开关接的负载的功率。
回复
lingxuct
2015年04月30日 13:10:35
3楼
1ZKK后是一只综保,综保的用电容量可以查到的,这种二次保护用电,只需短路保护,电流又很小,一般6A及以下都没问题。
回复
qian68747
2015年05月01日 14:24:57
4楼
开关大小根据选用的产品设备提供的资料上说明的容量选取。