不管何处的LEB(局部等电位)做法是不是同楼层卫生间?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年04月30日 10:04:47
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-4-30 10:11 编辑 以下为地下室排烟机房内的LEB(局部等电位),此机房西面柱子有一处防雷引下线。按照LEB的概念做法我只需将机房这个房间做一圈环形焊接(黄色圈),在LEB位置预留处扁铁即可,到时候二次砌墙在将扁铁深入LEB箱子内。不需要将LEB与西面柱子有一处防雷引下线做直接焊接。以下为每层强电井预留LEB,做法是不是同我上面的地下室排烟机房,强电井平面图中未画出LEB。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-4-30 10:11 编辑

以下为地下室排烟机房内的LEB(局部等电位),此机房西面柱子有一处防雷引下线。按照LEB的概念做法我只需将机房这个房间做一圈环形焊接(黄色圈),在LEB位置预留处扁铁即可,到时候二次砌墙在将扁铁深入LEB箱子内。不需要将LEB与西面柱子有一处防雷引下线做直接焊接

2.jpg

3.jpg


以下为每层强电井预留LEB,做法是不是同我上面的地下室排烟机房,强电井平面图中未画出LEB。
4.jpg


6.jpg



在施工层面上来说MEB与LEB的区别是:
MEB不需要将所在房间或者框架房内 做成一个环形,只需将MEB位置甩出扁铁,将扁铁与引下线做焊接连接,而LEB需要将所在房间或者框架房内 做成一个环形,不需要与防雷引下线做焊接连接。


2.jpg


3.jpg


4.jpg


6.jpg

免费打赏
知乎圆桌
2015年05月14日 20:15:58
2楼
自己帮顶下!!!!!
回复
黑默先生
2016年12月29日 09:47:12
3楼
帮你顶一下