【暖通知识分享】家用空气能热水器的排空与回收冷媒方法
liling122
liling122 Lv.7
2015年04月30日 10:32:00
只看楼主

第一种,利用主机自身的冷媒进行排空。工质管连接完毕后,并且确保喇叭口处的连接螺母是拧紧的,拆下维修用的针阀螺帽(大的工质管接口上那个),用5厘六角扳手将DN4的截止阀(也就是小工质管接口那个截止阀)逆时针打开一点,开启度为1/2圈(180度),然后用5厘六角小扳手或者是其他的小东西顶住维修阀的阀芯,此时冷媒从主机流出经过6.35的小工质管进入水箱,经大管把空气从维修针阀处排出,待手指感觉排出的气体凉爽时,排空时间约为10-15秒即可松开阀芯,排空完毕。然后把两个截止阀都逆时针全部打开为止。此时主机制冷系统与水箱盘管才完全连接好,安装好主机上截止阀的防尘螺帽后,进行检漏。用洗洁精水的泡沫涂在各个接口处,看有无冷媒渗漏即可。确保水箱注满水并且排完空气后才可以开机。(对于水箱进、出水的管道安装,请按水箱上的相应说明正确安装止回阀或泄压阀。在部分智能双芯方形水箱出厂时,盘管内部充注有保压干燥用的氮气,在进行排空前需要将其大、小截止角阀逆时针方向完全打开,将其排放干净)

第二种,利用外界冷媒排空

该方法需要有相应的冷媒,对于初次安装或用第一种排空方式方法掌握不熟的人员来说,较为有利。其具体方法如下:连接好主机和水箱两端的工质管,依次锁紧水箱端的两个工质管螺母和主机上的大工质管的螺母。余下小的工质管螺母不用锁紧,进行排空用。将其准备好排空用的冷媒和主机维修针阀口连接好后(连接管需要有顶针,用来顶开针阀),打开冷媒罐的开关,让冷媒从针阀处流经大的工质管后,进入水箱从小工质管将空气排出。当小工质管有冷媒流出感觉很凉时,迅速关闭冷媒罐上的开关,待小工质管流出的冷媒感觉压力不大时,迅速锁紧螺帽后,完全打开大、小两个截止阀即可。(为何需等压力不大时才进行螺帽的锁紧呢?是因为需要将水箱盘管里用来排空的冷媒放掉一部分,特别是盘管较长的水箱,这样才不会增加主机额定的冷媒量,造成主机工作压力异常)


第三种,抽真空排空
空气能热水器主机和水箱两端的冷媒连接管螺母以适当的力度锁紧后,将真空泵连接到主机维修针阀接口处(连接管需要有顶针,用来顶开针阀),接通真空泵电源进行抽真空工作,约15—20分钟为宜。如果有冷媒表组,可以接驳在真空泵和主机之间,观察压力表指针指向-0~-1刻度之间即可。抽完真空过后,把大、小两个截止阀逆时针完全打开即可。


※回收冷媒(收氟)
如果遇见水箱存在故障,需要进行更换。收氟的方法是先把机组转换成制冷模式运行,然后用5厘六角扳手将DN4的截止阀(也就是小工质管接口那个截止阀)完全关闭,然后等大约1~2分钟(如果接的有压力表的话,等压力表读数到0就可以了。注意时间不能太长,如果时间太长,负压太大空气就容易渗入机组内)。再关闭上面大的那个的截止阀,然后再关机就可以了。
免费打赏
dexter6
2015年05月07日 14:30:22
2楼
这个好像适用于北方,南方用起貌似不方便。
回复

相关推荐

APP内打开