美的多联机室内外机容量超配问题 急!!!!!
zshw1219
zshw1219 Lv.4
2015年04月29日 13:57:22
来自于中央空调
只看楼主

本人很少从事多联机设计,故不是很懂,有一个项目办公区需要设计VRV空调,做配置表时参数修改过但是室内机型号忘了改了,故采购直接按室内机型号购买,原本2台8kw的四面出风型室内机采购成2台14kw的室内机,故室内外机容量比129%接近130%了,询问过美的技术人员,说是可以开机运行及满足,或者是室内机有一个可调制冷能力的一个按钮,直接调也行,但是美的不给调,现场施工人员也没有遇到过这个问题,想请各位大师出出主意,听听各位的意见!!!!

本人很少从事多联机设计,故不是很懂,有一个项目办公区需要设计VRV空调,做配置表时参数修改过但是室内机型号忘了改了,故采购直接按室内机型号购买,原本2台8kw的四面出风型室内机采购成2台14kw的室内机,故室内外机容量比129%接近130%了,询问过美的技术人员,说是可以开机运行及满足,或者是室内机有一个可调制冷能力的一个按钮,直接调也行,但是美的不给调,现场施工人员也没有遇到过这个问题,想请各位大师出出主意,听听各位的意见!!!!
免费打赏
co1428802248148
2015年04月29日 15:11:50
2楼
同问题。。。。
回复
angei83
2015年05月01日 19:42:13
3楼
非常奇怪,为什么 不能开?
回复
co1429231498448
2015年05月01日 22:29:08
4楼
学习中。。。。不错。。11
回复
黔龙空调
2015年05月02日 11:03:53
5楼
多联机在超配允许范围之内,开机是没有问题的,容量调节没有必要,如果超过了130%,可以调试内机的容量拨码,这个维修手册上有,厂家是不可能给你拨的,这牵扯到免责的问题;
回复
ly7818
2015年05月08日 07:20:10
6楼
可调节!不影响使用,但调节必要性不大。
回复
zshw1219
2015年05月08日 21:23:27
7楼
黔龙空调 发表于 2015-5-2 11:03 多联机在超配允许范围之内,开机是没有问题的,容量调节没有必要,如果超过了130%,可以调试内机的容量拨码 …不好意思,最近都没时间去看,非常感谢,我已经要现场去拨那个室内机按钮了,厂家要不给拨的,具体情况要看之后在调试了!!!
回复
lxwklj
2015年05月10日 13:11:05
8楼
已经到了匹配最大值,要是管路不长应该还可以。