跨路管道支架的问题
lnccxx
lnccxx Lv.2
2015年04月28日 16:44:16
来自于通风排烟
只看楼主

要做一个跨路的支架,请各位大侠帮帮忙:直径700管道,输送废气,壁厚2.0mm,距地面3米,管道单位长度的重量是35KG,要跨越7米宽的路,请问支架应该怎么做最好能有个草图什么的,说清用多大的料,要不要加桁架

要做一个跨路的支架,请各位大侠帮帮忙:
直径700管道,输送废气,壁厚2.0mm,距地面3米,管道单位长度的重量是35KG,要跨越7米宽的路,请问支架应该怎么做 最好能有个草图什么的,说清用多大的料,要不要加桁架


免费打赏
chinalxb
2015年04月28日 16:44:17
2楼
可以不采用桁架。若柱子采用钢筋混凝土柱,钢梁及钢筋混凝土梁都没有问题钢梁高度300~350mm足够。
若采用钢柱,截面采用HW300x300基本就够了。钢梁采用高度300~350mm也应该够、或者采用轻型桁架。但有个问题,你的架子高度3米应该确认跨路是否可以,尤其是若有大车通过,极有可能将架子刮到,造成不良后果,建议将支架提高。钢柱子按长细比控制。
回复
wsfkst123456
2017年10月01日 06:09:22
3楼
路过学习中