馈线柜和补偿柜位置的关系?
spd2011
spd2011 Lv.4
2015年04月28日 13:44:01
只看楼主

一般低压馈线柜是放在补偿柜的前面还是后面,先补偿后馈线,还是先馈线,后补偿,这么子的好处是什么?

一般低压馈线柜是放在补偿柜的前面还是后面,先补偿后馈线,还是先馈线,后补偿,这么子的好处是什么? QQ截图20150428114017.png

QQ截图20150428114017.png

免费打赏
zhh87792047
2015年04月28日 15:57:52
2楼
补偿是对整个系统进行的,所以放在最后面。
回复
beida_energy
2015年04月28日 20:51:10
3楼
那一段这么短的距离,放在哪里都是可以的!因为这些馈线柜和补偿柜都是挂在一根大,而且短的母线上嘛!
回复
zljsyc
2015年04月28日 21:02:46
4楼
板凳正解。
回复
qq_1430226980185
2015年04月28日 21:17:17
5楼
都是放在进线柜后边啊
回复
fjlylyh
2015年04月28日 22:02:54
6楼
但是我们都是放到最后面,现在又部分设计人员放到前面。求解
回复
tanxuaning
2015年04月29日 09:25:43
7楼
{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}
回复
whhcan
2015年04月29日 09:44:35
8楼
应该是一样的吧
回复
w15038394237
2015年04月29日 09:48:29
9楼
无所谓,前后都行
回复
fitman
2015年04月29日 10:23:45
10楼
在原理上放在那里都没有问题。但实际上最好放在最外端。
这是因为补偿柜是所有柜体中最容易损坏的,为了减少对其他柜子的影响和方便检修,最好放在最外端。
回复
domeching
2015年04月30日 00:32:23
11楼
这种带电抗的最好放在外边,原因如下:1,电容本身要每隔3年就要换次电容的。2,电抗发热量很大,需要散热!3,就是电容柜只要放在进线侧下口的,位置不是固定不变的!也有很多纯电容柜就放在进线柜旁边的!!!!!!!
回复

相关推荐