22楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-5-4 10:18 编辑
前面偶的说法是错的,因昨天偶到自己的新房子里看了,新房子开关箱内也是一楼图片中右边那种开关,一楼图片中右边的是ABB二极漏电开关!
但从图中看不出毛病来。
回复
23楼
ccc___ 发表于 2015-5-4 10:13 朋友很较真,这种认真的精神可佳,在此表示感谢!其次,在本帖上楼主需要偶们帮助的不是电线,他说 …为啥就不能明明白白的表态呢?顾忌啥?
回复
24楼
偶家新房子的开关箱里电线的颜色也不讲究的,相线有红色也有黄色,还有绿色,只是N线是蓝色,PE线是黄绿双色线。
偶只对PE线非黄绿双色线不可,其他的只要求规格按预算清单上的不能变。
回复
25楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-5-4 15:25 编辑
请楼主拍几张配电箱全貌图!!!
这只配电箱是末端箱吗???!!!
末端箱中为何装SPD???!!!
SPD通常只会在进线总柜中设计!!!
总进线为何会设计为4P微型断路器???!!!
该配电箱的主要功能是什么???!!!
回复
26楼
估计,楼主是说的避雷器的问题
回复
27楼
ABB的那些我还真没见过!!!
楼上好几位资深朋友说那就是漏保,我也完全相信!!!
不知楼主为何质疑该漏保的接线!!!
你给个全貌图啊!!!
看不完整的话,你让大家如何能发现问题!!!
不过,还请楼主先回答我在上面楼层的问题!!!
另外:1、SPD前面应该有熔断器吧???!!!
2、SPD上下颠倒着装,会有什么危害吗???!!!
回复
28楼
beida_energy 发表于 2015-4-30 22:32 谁也没有说必须一致,但是的确有导线颜色的规范,不能随意使用!而且,无论是谁赞同! 从头至尾,您一直都没有说明”接于A相的单相回路的相线,必须使用黄色导线;接于B相的单相回路的相线,必须使用绿色导线;接于C相的单相回路的相线,必须使用红色导线“这一规范要求,究竟出自哪部规范?请您将规范的名称指出来,让大家也好去学习学习呀。不要太自私哦!大家好才是真的好!
回复
29楼
laohuang168 发表于 2015-5-13 11:09 从头至尾,您一直都没有说明”接于A相的单相回路的相线,必须使用黄色导线;接于B相的单相回路的相线,必 …这些东西,肯定是国标,而且地球上的电工都知道的,国外也是这样的。自己查一下吧。不是自私,是怕麻烦,我还得翻那些条文。你想啊,如果不是国标,为啥没有一个人对你上面说的那些质疑呢?有吗?除了你?
回复
30楼
laohuang168 发表于 2015-5-13 11:09 从头至尾,您一直都没有说明”接于A相的单相回路的相线,必须使用黄色导线;接于B相的单相回路的相线,必 …给你看看这个吧:出自最新的国标:《 GB 50194 –2014建设工程施工现场供用电安全规范》6. 3. 9配电箱内连接线绝缘层的标识色应符合下列规定:1 相导体L1、L2 、L3 应依次为黄色、绿色、红色;2 中性导体(N)应为淡蓝色;3 保护导体(PE)应为绿-黄双色;4 上述标识色不应混用。
回复
31楼
回复