请教一下图中 漏电保护器这么接正确?

请教一下图中 漏电保护器这么接正确?

152816u6t8eeudkjtj5h6b.jpg

152816u6t8eeudkjtj5h6b.jpg

免费打赏
lingxuct
2015年05月04日 10:17:27
22楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-5-4 10:18 编辑

前面偶的说法是错的,因昨天偶到自己的新房子里看了,新房子开关箱内也是一楼图片中右边那种开关,一楼图片中右边的是ABB二极漏电开关!

但从图中看不出毛病来。
回复
beida_energy
2015年05月04日 10:55:09
23楼
ccc___ 发表于 2015-5-4 10:13 朋友很较真,这种认真的精神可佳,在此表示感谢!其次,在本帖上楼主需要偶们帮助的不是电线,他说 …为啥就不能明明白白的表态呢?顾忌啥?
回复
lingxuct
2015年05月04日 14:14:30
24楼
偶家新房子的开关箱里电线的颜色也不讲究的,相线有红色也有黄色,还有绿色,只是N线是蓝色,PE线是黄绿双色线。

偶只对PE线非黄绿双色线不可,其他的只要求规格按预算清单上的不能变。
回复
muyuyao
2015年05月04日 15:22:41
25楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-5-4 15:25 编辑

请楼主拍几张配电箱全貌图!!!

这只配电箱是末端箱吗???!!!

末端箱中为何装SPD???!!!

SPD通常只会在进线总柜中设计!!!

总进线为何会设计为4P微型断路器???!!!

该配电箱的主要功能是什么???!!!
回复
q123321aaa
2015年05月04日 22:43:48
26楼
估计,楼主是说的避雷器的问题
回复
muyuyao
2015年05月04日 23:40:31
27楼
ABB的那些我还真没见过!!!

楼上好几位资深朋友说那就是漏保,我也完全相信!!!

不知楼主为何质疑该漏保的接线!!!

你给个全貌图啊!!!

看不完整的话,你让大家如何能发现问题!!!

不过,还请楼主先回答我在上面楼层的问题!!!

另外:1、SPD前面应该有熔断器吧???!!!

2、SPD上下颠倒着装,会有什么危害吗???!!!
回复
laohuang168
2015年05月13日 11:09:50
28楼
beida_energy 发表于 2015-4-30 22:32 谁也没有说必须一致,但是的确有导线颜色的规范,不能随意使用!而且,无论是谁赞同! 从头至尾,您一直都没有说明”接于A相的单相回路的相线,必须使用黄色导线;接于B相的单相回路的相线,必须使用绿色导线;接于C相的单相回路的相线,必须使用红色导线“这一规范要求,究竟出自哪部规范?请您将规范的名称指出来,让大家也好去学习学习呀。不要太自私哦!大家好才是真的好!
回复
beida_energy
2015年05月13日 11:18:38
29楼
laohuang168 发表于 2015-5-13 11:09 从头至尾,您一直都没有说明”接于A相的单相回路的相线,必须使用黄色导线;接于B相的单相回路的相线,必 …这些东西,肯定是国标,而且地球上的电工都知道的,国外也是这样的。自己查一下吧。不是自私,是怕麻烦,我还得翻那些条文。你想啊,如果不是国标,为啥没有一个人对你上面说的那些质疑呢?有吗?除了你?
回复
beida_energy
2015年05月13日 11:22:27
30楼
laohuang168 发表于 2015-5-13 11:09 从头至尾,您一直都没有说明”接于A相的单相回路的相线,必须使用黄色导线;接于B相的单相回路的相线,必 …给你看看这个吧:出自最新的国标:《 GB 50194 –2014建设工程施工现场供用电安全规范》6. 3. 9配电箱内连接线绝缘层的标识色应符合下列规定:1 相导体L1、L2 、L3 应依次为黄色、绿色、红色;2 中性导体(N)应为淡蓝色;3 保护导体(PE)应为绿-黄双色;4 上述标识色不应混用。
回复
老灰兔子
2015年05月13日 21:20:30
31楼
楼上的那位先生为什么不去下面的地方看懂里面的内容呢?

http://bbs.co188.com/thread-9084938-1-1.html
回复