【热门讨论】请问下,如图漏保有这么接线的吗?
co1426556574648
2015年04月28日 11:14:00
只看楼主

请教一下图中 漏电保护器这么接正确?

请教一下图中 漏电保护器这么接正确?

152816u6t8eeudkjtj5h6b.jpg

152816u6t8eeudkjtj5h6b.jpg

lingxuct
2015年04月28日 13:53:02
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-28 13:56 编辑

哥们,一楼图片中没看到“漏保”? 你的漏保在哪?

图中的SPD可以倒着装的(省线)。
回复
老灰兔子
2015年04月28日 21:26:00
3楼
如果楼主指右边那些ABB的2P断路器,我看不出有什么不妥(假如它们是电磁式漏保)。
回复
beida_energy
2015年04月28日 21:40:51
4楼
那个两极的断路器,其上端的N导体没有问题,但是其上、下的相导体却是相序不对,上面用一个用的黄相,一个用的绿相,但下面的出线都用的红相。
这就有问题了,该断路器如果下面不是线路是负荷,那么就是控制线,控制线是不应用红色导线的。
如果下面不是负荷而是配电线路发分支,那就更不对了,开关的上端用的黄相,下面也应该用黄相。
回复
kick888888
2015年04月29日 08:44:03
5楼
没什么不妥
回复
hanzhg54
2015年04月29日 09:01:29
6楼
beida_energy 发表于 2015-4-28 21:40 那个两极的断路器,其上端的N导体没有问题,但是其上、下的相导体却是相序不对,上面用一个用的黄相,一个用 …对于单相断路器,好像没有规定上下导线颜色要一致,现在的单相三芯小电缆芯线颜色大多都是对应火线、零线和地线,不可能把火线颜色做成黄色或绿色,而只能是红色或褐色,因此无法保证断路器下口导线的颜色和上口一致。
回复
beida_energy
2015年04月29日 09:29:04
7楼
hanzhg54 发表于 2015-4-29 09:01 对于单相断路器,好像没有规定上下导线颜色要一致,现在的单相三芯小电缆芯线颜色大多都是对应火线、零线 …好像没有?底气不足嘛!导线的颜色要根据导线的功能确定!如果电源线, 相导体肯定是黄、绿、红!所谓电源线,就是开关或者配电装置上口的线。比如断路器后面连接所有插座的相导体,你不用黄、绿、红吗?或者你插座的断路器前面用的黄相,出了开关就用绿相吗?岂不乱套啦?开关后面到负荷的线,叫控制线,而控制线是不能用黄、绿、红的,一般在建筑物中, 使用黑、白颜色,比如灯开关的出线,你能用黄、绿、红吗?不能, 你只能用黑的,或白的。
回复
laohuang168
2015年04月29日 11:03:11
8楼
beida_energy 发表于 2015-4-29 09:29 好像没有?底气不足嘛!导线的颜色要根据导线的功能确定!如果电源线, 相导体肯定是黄、绿、红!所谓 …您关于导线颜色的论述,不知是出自哪部规范规定的?抑或是您自己在工作中养成的良好习惯而已?
回复
beida_energy
2015年04月29日 13:48:51
9楼
laohuang168 发表于 2015-4-29 11:03 您关于导线颜色的论述,不知是出自哪部规范规定的?抑或是您自己在工作中养成的良好习惯而已?真没见过不考虑导线的功能而随意使用导线颜色的,因为导线的颜色是国标的强制规范的!那么如果断路器的下面是一条线路或装置,比如插座回路,你家里的配电箱插座回路用的红相,你断路器到插座的导线用绿的吗?能通过验收吗?因为绿色是确定相的导体颜色,跟你用的红相根本不是一相!那么就不能随意的占用和错用吧?
回复
yanghao556
2015年04月30日 10:18:24
10楼
lz说的是浪涌吧,那样装功能满足就是不好看。。
回复
co1425640723507
2015年04月30日 16:26:10
11楼
浪涌装反了,,
回复

相关推荐

APP内打开