地暖不热问题中,系统进回水接反占据16%的比例,是一种常见的故障现象:现在市面上的混水系统都是必须正确连接进回水管道,如果反接系统是无法正常工作的。鼎和供暖来说说两种判断地暖进回水接反的方法! 1、根据系统水压判断进回水是否接反 如果系统中安装有压力表判断工作就比较简单:测量压力时要停止水泵运行,关闭系统回水、开启进水记录一个压力P1,然后关闭系统进水、开启回水记录一个压力P2,
地暖不热问题中,系统进回水接反占据16%的比例,是一种常见的故障现象:现在 市面上的混水系统都是必须正确连接进回水管道,如果反接系统是无法正常工作的。鼎 和供暖来说说两种判断地暖进回水接反的方法!
1、根据系统水压判断进回水是否接反
如果系统中安装有压力表判断工作就比较简单:测量压力时要停止水泵运行,关闭 系统回水、开启进水记录一个压力P1,然后关闭系统进水、开启回水记录一个压力P2, 压力大的为进水,压力小的为系统回水管道;根据压力判断虽然是一种简单有效的方式 ,但有也需要结合温度及温度变化等情况进行综合判断,避免出现误判。
案例1:某客户安装电动三通阀结构混水器,开始供暖正常,现在别人加供水温度达 到50多度,但他家反而不热了。
现场检查发现,回水管道水温高35度左右,进水管道水温只有20多度,将三通阀全 开停止水泵,保持系统直通,还是同样现象;通过压力表测量,回水管道压力3.6公斤, 进水管道压力只有3.2公斤,从压力和温度上看是进回水管接反,但他家回水温度也远低 于其他用户是一种异常现象。
进一步检查:开启进水管阀门关闭回水从分水器末端排水,发现水量很小,但是进 水管道水温快速升到50多度;开启回水阀门关闭进水,从分水器末端排水,发现水量很 大,水温和原来水温相当;
原因:管道井中过滤器堵塞造成供水量不足,而和他家连接在同一个过滤器后面的 另外一家客户安装了一个水泵,在刚开始供暖时过滤器畅通水量充足,两家都可以正常 工作,随着过滤器堵塞水流量不够,进水被另一家客户水泵强制抽走,在水泵增压的作 用下,他家回水压力升高,变成系统进水因此出现上述现象。
从这个案例可以看出,有时候做系统故障排除时需要跳出客户本身这个小系统,结 合外部环境进行判断才能找到问题。
2、根据水温判断进回水是否接反 由于水温变化涉及到的因素比较多,因此水温判断法相对比较复杂,下面以两个案 例说明判断思路:
案例1:某用户反映家里不热,室温只有16℃;
现场检查:控制器有电水泵运行正常,用手感受系统进水管道和回水管道水温,发 现进水管道水温约40℃,而回水管道温度较高约55℃,分水器温度居于中间,水泵停止 后还是同样现象。判断系统接反,倒换进回水管道后系统故障排除;
案例2:客户家里不热,室温约17℃。
检查:水泵工作正常,混水器进水水温最高约45℃,分水器水温约40℃,集水器水 温较低,只有30℃左右,从表面看起来混水及外网工作正常,但其他用户家里很热,进 水温度高于50℃,这点比较异常。
进一步判断:将自力式远传温控阀设定水温到最高60℃,保持进水通道全开,混水 器断电停止水泵运行,同时握住系统进回水管道,发现停泵后回水管温度快速上升,稍 后进水管道水温也上升,但时间和温度都落后于回水管道,判断进回水管道反接,倒换 后故障排除。
延伸一点,如果这种判断中发现混水进水管道水温不变,回水管道水温升高,但不 超过进水管道,则说明系统没有接反;如果是电动三通球阀结构的,如果球阀处于进水 全开、回水全关位置,则进水温度不变,回水温度会缓慢降低,管道连接也是正常的。