求依据,纸张印刷厂房,需要做火灾自动报警吗?
wunai925921
2015年04月28日 08:35:06
只看楼主

印刷车间使用的纸张、塑料和油墨都比较多,有的还用到易燃物品,有的需要加热

印刷车间使用的纸张、塑料和油墨都比较多,有的还用到易燃物品,有的需要加热
免费打赏
fitman
2015年04月29日 15:04:32
12楼
你的想法虽然好,但如果甲方坚持,则不一定要装自动报警的。
如果只看建规,就不一定达不到装自动报警的要求了。你可以细看条文说明,所列厂房不但有易燃材料,还是一个人员密集场所。你这个厂房是否人员密集难说,因为印刷这行业也不见有很多人。你可以看看建筑的定义(一般会有同时工作人数的),如果大于50,就可以用类比法来要求业主装自动报警了。
回复
wunai925921
2015年04月29日 15:37:14
13楼
fitman 发表于 2015-4-29 15:04 你的想法虽然好,但如果甲方坚持,则不一定要装自动报警的。如果只看建规,就不一定达不到装自动报警的要 …学习了,非常感谢
回复
多多指教
2015年04月29日 15:42:34
14楼
不做的话消防验收能通过吗??甲方不会是想省钱吧
回复
wunai925921
2015年04月29日 16:08:51
15楼
多多指教 发表于 2015-4-29 15:42 不做的话消防验收能通过吗??甲方不会是想省钱吧太精辟了,就是想省钱
回复
dianqipanli
2015年04月29日 20:26:35
16楼
dianqipanli 发表于 2015-4-28 20:30 规范中没有印刷厂,但是有类似的厂房。不考虑塑料、油漆等易燃物,单是纸张,也应该是固体易燃物,丙级厂房、库房差不多吧。
回复
墩儿
2015年04月30日 15:28:17
17楼
必须要做的,都是些易燃物
回复
开心老爸
2015年05月01日 08:00:20
18楼
8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
1 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;
类似用途啊!能时候的清楚么,我的理解是危险程度类似。
13设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
喷淋设了就要联动,你印刷厂不会喷淋也不做吧?
结论:设计院一定要做的。甲方如果不肯,让他们和当地消防部门沟通
回复
风的眼泪
2015年08月15日 18:49:51
20楼
这个问题,我问了当地消防,他按此条处理,要求上

8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
1 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;
回复
qq_1480830285530
2016年12月04日 14:36:36
21楼
怕温度高,喷淋还有电气不要做,消火栓必须要有
回复

相关推荐