【半亩花田学给排水】
半亩花田cj
2015年04月27日 13:08:14
只看楼主

二类高层住宅建筑(1) 年初八(2月26号)开工到现在刚好两个月了。做了什么,就是五个单体,17层,加上地下室。嘿嘿关键是没如质如量完成任务。 怎么说呢,时间很宽裕,一不小心就过了两个月,整个过程没有把握好,或者说是人没在心,做出来的东西确实不好。大致讲讲吧。 这是某个工程的二期,一期已经建好泵房,预留好了二期的给水,所以泵房这块没操心。 就是五个单体的给排水消防的平面图,系统图。地下室的消火栓,喷淋,消防的系统图。室外给水,室外排水。

二类高层住宅建筑(1
年初八(226号)开工到现在刚好两个月了。关于单体,跟以前的差不多,先布好标准层,再上下层拷贝。这次天面是有屋檐的屋顶,第一次遇到这种情况。刚开始做的时候,通气管只是伸出300mm,后来我同事提出来说上人天面必须是2m。如果碰到屋檐也要折上去,总之要伸出2m。这是强条。这是唯一特别的一点。
同事提出的几点宝贵建议是自己不知道的:
1.检查井不能放在商铺门前。
2.住宅的话,每层要做检查口。消能器的上一层要做检查口。
3.变配电房要看灭火器是否保护的到,地下室的灭火器的保护距离是12m
4.关于消防管道,尽量升至天面相连,在前室不美观。
5.给水要预留物管龙头,每两层设置一个。
6.单体首层消火栓的布置,一般在消防前室设置一个,另一个设置在外面,有的地方认为前室不能借用的,还得多布置一个消火栓。有两个消火栓保护。
7.如果天面有水箱需要补水的话,则,另设置一个水表进行补水。
8.关于地下室喷头的话,4*4m梁内设置一个喷头,但也要满足不超过3.4m这条,所以处理的方法是第一个4*4m梁内设置一个喷头,第二个4*4m梁内设置两个喷头,这样错开布置。就能两条都能满足条件。
9.管道的走管形式一定要在图上标明。(梁底走管还是埋地)
10.地下室喷淋连着梁图一起打出来。
11.天面的三个地方常犯错误的地方:a空调机房放灭火器,b预留溢流口,c机房顶预留排水(侧排)
12.首层商铺的给水是在住宅的地下室装表再连每一户。5户左右一组水表。
还有就是需要注意的地方:
1. 同事提意见的时候一定要记得带上笔和纸记录。(强条)
2. 平面图有比例,系统图没有比例。
3. 地下室穿外墙的管道要加套管。
4. 电表房不设置喷头,消防前室要设。
5. 地下室的柱子要淡现,或者是设置消火栓的时候不要靠着柱子,不然打出来不好看的。
6. 阀门问题(强条)一定要记得加阀门。
7. 关于排水管管径:废水立管,一根管下来就是DN100,如果;连接两根及两根以上则用DN150。污水立管,一根管下来,就变成DN150(雨水也是)
8. 防火门标号遮挡一定要移开,不然看不清。
9. 空调立管靠近建筑留的空调口,如果改变的话则要同时预留空调口。
10.图中有用到双用地漏时,一定要在图例中表示出。


待续。。。。
免费打赏
barak...
2015年05月10日 21:36:12
12楼
消防管道一般在顶层室内连接吧,在屋面连接的话北方地区要考虑保温!
系统图用原理图表示时可以不用写比例吧
回复
半亩花田cj
2015年06月08日 09:20:46
13楼
barak… 发表于 2015-5-10 21:36 消防管道一般在顶层室内连接吧,在屋面连接的话北方地区要考虑保温!系统图用原理图表示时可以不用写比例 …恩恩,可能我在广东,基本上都是这边的项目,关于保温一块基本上不用考虑,对于北方,保温可能会是很重要的。。。
回复
fyuan123
2015年08月13日 10:53:39
14楼
9.管道的走管形式一定要在图上标明。(梁底走管还是埋地)请问这个怎么标明呀?
回复
半亩花田cj
2015年08月13日 11:42:15
15楼
fiary123 发表于 2015-8-13 10:53 9.管道的走管形式一定要在图上标明。(梁底走管还是埋地)请问这个怎么标明呀?就跟你标管径一样啊,有埋地的有吊装的都在一张图纸上难以区分,不过最好是吊装的一张图纸,埋地的一张图纸。管道多的话。
回复
微微陌上
2015年08月13日 15:11:43
16楼
有总结才会有进步。:P:P一起学习:P
回复
horain
2015年09月17日 11:45:06
17楼
楼主好厉害,学的好快
回复
千鸟集翔
2016年02月23日 17:48:35
18楼
是一个很幸运又自身特别努力的女孩子呀
回复
听歌小王子
2016年03月01日 10:28:16
19楼
总结的不错,关于消防管道屋面成环,还要视项目所在地,如果是北方严寒地区,要注意管道保温,还是需要在顶层的梁底成环。排水管道合并,也不是一定两根合并就是DN150,要进行水力计算,有些高层可以合并到4根左右。