操作证年审遇到一个题:高低压串气会引起A电流小B电流大C制冷量减小D蒸发温度低E蒸发温度高。该咋选,请说明原因,谢啦
操作证年审遇到一个题:高低压串气会引起A电流小B电流大C制冷量减小D蒸发温度低E蒸发温度高。该咋选,请说明原因,谢啦
2楼
C制冷量减小E蒸发温度高 刚修了台机器就是这样!
回复
3楼
我觉得应该选B电流大E蒸发温度高。
高低压串气必然引起高压下降低压上升,低压上升蒸发温度当然高,蒸发温度高,吸气也就高,那压缩故电流上涨,我认为制冷量是应该增大的,蒸发压力升高,高压冷凝压力降低都会使制冷量增大,但蒸发温度上涨会使功率上升,并且对电机的冷却不好,太高会损害压机
回复
4楼
A电流小制冷量减小蒸发温度高
回复
5楼
电流增大制冷量减小蒸发温度高
回复
6楼
电流增大?怎么可能?压缩机不做工怎么会增大?
以后这种贴请去《技术研究》那讨论。
回复
7楼
不会就不要乱说
误导小朋友
回复
8楼
应该是蒸发温度升高,因为高低高串气产冷量减少最终结果造成蒸发温度升高。电流应该没什么变化,还有一个明显的特征就是排气温度肯定比正常要高很多
回复
9楼
4楼的朋友100分。
回复
10楼
这么低级的问题竟然还有这么多人说出错误答案
看来还是经验不足啊
不知道的朋友回去用个压力表把高压与低接上然后把阀门打开不就什么都知道了
回复