31. 某框架结构钢筋连接,设计注明:“构件中的纵向受压钢筋当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于从向受拉钢筋搭接长度的 70 %,……” 问:这 样作是否恰当?


31. 某框架结构钢筋连接,设计注明:“构件中的纵向受压钢筋当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于从向受拉钢筋搭接长度的 70 %,……” 问:这 样作是否恰当?


免费打赏
light88
2015年04月24日 09:48:38
2楼
恰当:victory:
回复
曾晓峰
2015年04月24日 10:04:19
3楼
lighth715 发表于 2015-4-24 09:48 恰当 :lol不对
回复
light88
2015年04月24日 11:32:16
4楼
曾晓峰 发表于 2015-4-24 10:04 不对:lol答案暴露了 这样好吗
回复
设计小兵
2015年04月24日 13:54:46
5楼
没觉得有什么不对啊,可以的
回复
曾晓峰
2015年04月24日 14:20:25
6楼
xpy1101 发表于 2015-4-24 13:54 没觉得有什么不对啊,可以的 答:不恰当 理由:这是《砼》8.4.5条的规定,但它应有适用条件。因结构在竖向力和水平力作用下受压区会发生变化,设计者很难明确指定各部位钢筋的永久不变受力状态(也没必要作这种吃力工作),有的施工者还可能会把梁面筋、柱、钢筋砼墙等钢筋作为受压﹝构件﹞钢筋,这样就会存在安全隐患。 建议1. 不宜注明【受拉钢筋】……应注明【受力钢筋】或【主筋】、【纵筋】等,否则有的施工看到【受拉钢筋】就会认为你忘了受压钢筋。 建议2. 所有工程均不宜按钢筋的受力状态(即轴心受拉、小偏心受拉、受压等)分别注明钢筋的连接要求及接头数的限制。﹝如确有,应明确注明构件名称及部位﹞应统一注明为受力钢筋,且按受拉钢筋的要求注明钢筋的连接及接头数限制。
回复
笑一刀
2015年04月24日 16:26:31
7楼
总结的好,32个赞
回复
设计小兵
2015年04月25日 22:17:37
8楼
曾晓峰 发表于 2015-4-24 14:20 答:不恰当 理由:这是《砼》8.4.5条的规定,但它应有适用条件。因结构在竖向力和水平力作用下受压区会 …有道理,谢谢你的解说