如何保证梁板柱交接出砼的浇筑质量
co1429608051270
2015年04月23日 18:56:13
来自于建筑施工
只看楼主

1、 高层建筑柱砼等级设计(如c45)与同层梁板砼等级设计(如C35)不一样时,采取何种方法能保证交接处的砼浇筑质量? 2、结构设计说明表中注明地下室外墙(-5.0米)砼等级为C35,外墙上有结构柱。同时,说明中又注明柱墙从基础底板至17.000米采用砼等级为C45,那么地下室外墙该有哪种砼等级进行浇筑。目前采用的是C45。设计单位现场人员说地下室外墙等级一般不超过C35,而业主提出应该是C45,结果设计院同意,可又不进行确认。

1、 高层建筑柱砼等级设计(如c45)与同层梁板砼等级设计(如C35)不一样时,采取何种方法能保证交接处的砼浇筑质量?
2、结构设计说明表中注明地下室外墙(-5.0米)砼等级为C35,外墙上有结构柱。同时,说明中又注明柱墙从基础底板至17.000米采用砼等级为C45,那么地下室外墙该有哪种砼等级进行浇筑。目前采用的是C45。设计单位现场人员说地下室外墙等级一般不超过C35,而业主提出应该是C45,结果设计院同意,可又不进行确认。
免费打赏
tommylsm
2015年04月23日 19:44:27
2楼
在梁板距离柱头500处用收口网做45度隔断,先浇捣柱头混凝土高强混凝土,然后接着浇捣梁板混凝土,柱头用塔吊,梁板用汽车泵,料分开发。
设计院不会确认的,外墙混凝土强度不能设计成C45,会容易产生裂缝,C35已经很高了,还是用上面的方法分开浇,会很麻烦,但没办法。
回复
dengken205
2015年04月24日 08:02:51
3楼
1,加收口网;2,请注意区分纯外墙和上部塔楼落下来的墙柱
回复
冰河世纪2014
2015年04月24日 10:16:04
4楼
[code] [,而业主提出应该是C45,结果设计院同意,可又不进行确认。/color] [/code]才是重点,又想省事,又想最后拿钱。
不好做啊,拿不到变更,就好好作事。
回复
co1429608051270
2015年04月24日 10:25:36
5楼
tommylsm 发表于 2015-4-23 19:44 在梁板距离柱头500处用收口网做45度隔断,先浇捣柱头混凝土高强混凝土,然后接着浇捣梁板混凝土,柱头用塔吊 …以前试过,收口网好难做,只好用模板拦拦,效果反正不好。
回复
co1429608051270
2015年04月24日 10:31:40
6楼
dengken205 发表于 2015-4-24 08:02 1,加收口网;2,请注意区分纯外墙和上部塔楼落下来的墙柱关键在于地下室外墙内有结构柱,里面收口网挂不住啊。层数多了那结构防水都有问题了。实际施工中泵口距离浇筑层都有个2-3米,那冲下去的力度可想而知呀,不都变成一致的砼啦。设计的应该考虑这些问题,柱截面尺寸是否应该适当加大。再说那里应该考虑为T型柱。
回复
甲方施工员
2015年04月24日 10:49:34
7楼
相差一个等级 一起浇筑
相差超过一个等级 就要钢丝网采取措施
回复
pydzyzx
2015年04月24日 11:19:04
8楼
路过学习,谢楼主分享。
回复
dengken205
2015年04月24日 14:01:45
9楼
yingshanhong01 发表于 2015-4-24 10:31 关键在于地下室外墙内有结构柱,里面收口网挂不住啊。层数多了那结构防水都有问题了。实际施工中泵口距离 …浇筑混凝土的冲力是很大,所以给收口网固定的钢筋要适当加强,外墙局部位置高标号不影响整体。
回复

相关推荐