既有建筑新增楼板,把原来的洞口补上,那么新增楼板是按铰接计算还是按固接呢?个人觉得植筋按铰接,跟相邻板钢筋焊接按固接,是否正确?
既有建筑新增楼板,把原来的洞口补上,那么新增楼板是按铰接计算还是按固接呢?个人觉得植筋按铰接,跟相邻板钢筋焊接按固接,是否正确?
2楼
铰接是对的,但钢筋不一定要焊接,对原结构破损较大
回复
3楼
均不宜定义为固接,因原有板所有筋很难与新增钢筋保持决对直线关系,板受力后变形会更大。
回复
4楼
均不宜定义为固接,因原有板所有筋很难与新增钢筋保持决对直线关系,板受力后变形会更大。
回复
5楼
我们一般的做法是都按铰接计算
回复
6楼
均不宜定义为固接,因原有板所有筋很难与新增钢筋保持决对直线关系,板受力后变形会更大。
回复