与墙平面外连接梁的纵筋锚固问题
hs黑山老妖
2015年04月21日 10:01:57
只看楼主

《高规》7.1.6条第5款谈到了与剪力墙平面外连接时梁纵筋的锚固问题,提出“当锚固段的水平投影长度不满足0.4laE要求时,可将楼面伸出墙面形成梁头,梁的纵筋伸入梁头后弯折锚固,也可采用其它可靠的锚固措施”。高层住宅中的剪力墙一般为200mm宽,导致梁纵筋锚固时水平段长度很难满足0.4laE的要求。住宅设计时,墙面伸梁头的做法有些不妥,看上去太难看,所以只能在其它可靠锚固措施上想办法。但条文说明并没有给出“[size=14.3999996185303px]其它可靠锚固措施”都有哪些,我们公司用的做法是:对梁上部钢筋,在梁纵筋弯折处加焊横向短钢筋,直径不小于梁纵筋直径且不小于20mm,宽度同梁宽。且不说上述做法被不被认可,个人觉得它还是可以的。但[size=14.3999996185303px]上述做法没提梁下部钢筋如何锚固,对梁下部钢筋,加焊短钢筋施工起来方不方便?各位有没有更好的锚固措施?

2015年04月21日 11:11:23
2楼
最好的办法就是换细筋,你的做法我见过但不合理的
回复
hs黑山老妖
2015年04月21日 15:56:07
3楼
梁的纵向钢筋直径,一二级抗震不宜低于14mm,三四级不宜低于12mm;即便按最小直径14mm计算,一般情况下laE为40d,0.4laE即224mm,也已经超过墙厚了。况且,墙厚去掉保护层,留给梁钢筋锚固的长度也只有150mm左右,这是没办法通过减小钢筋直径来减小锚固长度的。
钢筋锚固的本质,是通过钢筋与混凝土的接触,将钢筋的内力平稳地传递给混凝土。对于框架梁上部钢筋,一般情况下钢筋抗拉强度是充分利用的,此时必须保证锚固长度,使内力平稳地传递给混凝土墙。在弯钩处附加横向短钢筋,短钢筋直径足够的话,它相当于一个扁担,担住了钢筋弯钩处传来的内力,横向短钢筋长度足够的话,是可以将内力缓慢释放到混凝土墙(暗柱)内的。对于梁下部钢筋,同样也可以这样做,不过可能不好施工。
对于梁支座处下部钢筋,当梁跨度比较长时,该处地震力一般并不起控制作用,该处弯矩一般较小,配筋也小,很多时候部分钢筋甚至不伸入支座。这种情况下,钢筋需要传递的内力并不大,个人认为其并不需要严格保证0.4lae的锚固长度。
当梁跨度较小时,地震力作用引起的梁下部支座弯矩可能较大,有些甚至超过了梁跨中弯矩,此时要采取有效锚固措施,保证梁钢筋内力的传递。鉴于这种情况下0.4lae很难保证,为防止大震时钢筋拉脱,只好采取小直径钢筋了。必要时加焊短钢筋,虽然这施工起来有些麻烦,但还没想到好的办法。
回复

相关推荐

APP内打开